Полная версия этой страницы:
Термоголовки OVENTROP
Добрый день.
Возникла проблема при установке приводов Oventrop Aktor M KNX. По большому дому раскидано 6 коллекторов отопления. Все на разных линиях. Соответственно, на каждой линии свой лайнкаплер. На одном коллекторе не запускаются 5 головок. Переношу эти головки на другие коллекторы - они работают. Возвращаю на место - уходят в ошибку. Неисправность выражается в том, что статус положения клапана в 0%, на команды не реагирует и приблизительно через 5 минут появляется статус ОШИБКА в соответствующем выходе. При этом, головки на других местах работают корректно. Выключатели, реле на этой линии работают без проблем. Коллекторы все одинаковые - Овентроповские. Усилие при нажатии во всех одинаковое (ну +-). Возможно, кто-то сталкивался с такой траблой и сможет мне помочь?
Спасибо.
svoroponov
1.3.2023, 16:21
Может проблема с полярностью питания или с самим кабелем?Плюс приходит а минуса нет (или на оборот),или он не явный (где то облом, тестер звонит и показывает но при малой нагрузке даже при включении их в работу сходит на нет , соединение в точке облома прерывается.). Граппа этих головок по питанию на одной планке . Тем более работают на других группах.
Сомнительно. Я же, когда устанавливаю на новое место, заново меняю адреса на ту линию, куда устанавливаю. ((
А сама циркуляция то есть по этим веткам? Есть возможность бочонки поставить, посмотреть идет ли вообще расход. Хоть по манометрам
Расходомеры стоят. Циркуляция есть.
Пробую уже разные варианты. И кабель напрямую пригонял(
Проблема решена. Штоки на проблемном коллекторе на 1 мм длиннее, чем на остальных коллекторах. И специально обученный человек, закручивал головки от души. Ослабили все гайки, сбросили ошибки, головки запустились. Спасибо все, кто откликнулся.