Согласно Гост 59636-2021 у нас установка водяного ПТ проверяется на общий расход и расход через диктующий ороситель.
1) Согласно проверки на общий расход обеспечивается минимально рабочее давление (как я понял через расходомер сливаем в канаву воду) и потом суммируем расход из диктующего спринклера и то что ушло на питающем трубопроводе. Вопрос, как я сделаю эту врезку? В теории на этапе проекта должно было что-то закладываться
2) По поводу измерения расхода диктующего оросителя,можно ли его делать без процедуры обеспечения минимально рабочего давления. Как проверить вообще диктующую секцию тогда?
Кто как проверяет для пункта "достаточности" больше, а не для соблюдения нормативки
Serg Ivanov
Цитата(accord @ 21.2.2023, 14:03) *
Согласно Гост 59636-2021 у нас установка водяного ПТ проверяется на общий расход и расход через диктующий ороситель.
1) Согласно проверки на общий расход обеспечивается минимально рабочее давление (как я понял через расходомер сливаем в канаву воду) и потом суммируем расход из диктующего спринклера и то что ушло на питающем трубопроводе. Вопрос, как я сделаю эту врезку? В теории на этапе проекта должно было что-то закладываться
2) По поводу измерения расхода диктующего оросителя,можно ли его делать без процедуры обеспечения минимально рабочего давления. Как проверить вообще диктующую секцию тогда?
Кто как проверяет для пункта "достаточности" больше, а не для соблюдения нормативки

Проводятся гидравлические испытания на отсутствие течи в трубопроводах и всех емкостях, которые должны быть заполнены водой, в соответствии с требованиями СНиП. Спринклер (ороситель) в таких установках закрыт тепловым замком, а сама она находится под давлением, чтобы начать проверку на ее срабатывание, интенсивность полива, возможность ручного отключения насоса, сигнализацию с оповещением во всех помещениях, проверить работу узлов управления, ороситель активирует, воздействуя на него тепловым импульсом с температурой рассчитанной для его разгерметизации(может быть разной в зависимости от применяемого типа), начинается распыление воды из распределительной сети. Падает давление в трубопроводе, влекущее за собой открытие клапана в узле управления, подачу воды в распределительную сеть и к сигнализатору давления, передающего сигнал на щит управления, который включает насос, подает сигнал тревоги.

Определить интенсивность орошения можно на выбранном участке для испытаний, для этого потребуется работа одного спринклера на секцию и расчетное давление (4 оросителя для тестирования дренчерных установок). В самых труднодоступных местах для орошения устанавливают 3 контрольных точки с металлическими емкостями, стандартный размер которых 0.5x0.5м. высота 0.2м. Высчитывается интенсивность в каждой точке по объему собранной воды, времени работы установки, площади поддона и она должна соответствовать норме (ниже недопустимо).

Участки для испытаний водяного пожаротушения выбирают представители заказчика и Ростехнадзора (п. 7.9-7.23 ГОСТ Р 50680-94). Вторая часть испытаний, представляет собой замену спринклеров на дренчерные соответственные оросители и ручной запуск установки для контроля работы узла управления в таком режиме. Полученный, не соответствующий норме результат, даже по одному из критериев оценки, требует обнаружения и ликвидации причины, после чего испытание пройдут повторно по той же схеме, а их результаты будут окончательны и отражены в акте проведения испытаний данной установки.©
https://akkma.ru/poleznaya-informatsiya/kak...zharotusheniya/
svoroponov
https://www.fire-smi.ru/jour/article/download/505/279

Может поможет .
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 1.3.2023, 12:16) *
Участки для испытаний водяного пожаротушения выбирают представители заказчика и Ростехнадзора (п. 7.9-7.23 ГОСТ Р 50680-94).

РТН не участвует в испытаниях систем спринклерного пожаротушения.
перечите сами ГОСТ на который ссылаетесь.