a.metla
Уважаемые форумчане!
Может кто подскажет, где ошибка!
По заданию от технологов на разбавление газов от работы дизельного двигателя бульдозера LIBHERR PR 776 1296, мощностью 770 л.с.:
СО СН NO2 С SO2
5,30 1,79 10,16 1,13 0,8
Расчет по формуле L=Lw+(Mpo-Lw*(Qwz-Qin)/Q1-Qin),
для диоксида азота показал L=609600-(300-90)/300-90=435429 м3/ч
Суммарный расход воздуха 465000 м3/ч.

Проверила по второму расчету: V = 1000[(SGiо · τiо · niо /60do+ S(SGiА · τiА · niА /60dА)] ,
вообще получилось выезд 136000м3/ч;
въезд 629167 м3/ч,
ремонт с работающим двигателем 1040500м3/ч это с учетом местного шлангового отсоса из расчета 10% просачивания газов в помещение.

При скромном объеме здания, у меня выходит кратность около 100. До этого читала на форуме, что кратность не должна превышать 10, или 20 крат. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
GreyBrain
Такие устройства разве не подходят?
a.metla
Цитата(GreyBrain @ 13.2.2023, 7:29) *
Такие устройства разве не подходят?


Шланговый отсос предусмотрен, но бульдозер будет заезжать и выезжать в здание гаража и вставать над смотровой ямой без шлангового отсоса. Плюс по ВСН 01-89 при наличии шлангового отсоса выбросы от техники за счет утечки принимают равными 10%, в любом случае цифры по вентиляции страшные получились.
GreyBrain
Пишете, коротко, заезд-выезд без шлангового отсоса. А время заезда-выезда включает в себя открытые ворота, правильно? Какое количество воздуха инфильтруется, оно учтено в ваших цифрах?
AGAG
а что у вас за цифры в расчете

например диоксид азота (ПДК р. з.) составляет 2 мг/м3
а предельно допустимая максимально-разовая концентрация (ПДК) диоксида азота в воздухе населенных пунктов равна 0,085 мг/м3, или по справке если есть

а mp0 - расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч - видимо для азота 10,16*1000=10160

Lw и Lw*(Qwz-Qin) - если нет МО будет 0
Rayzih
Цитата(a.metla @ 13.2.2023, 6:20) *
Уважаемые форумчане!
Может кто подскажет, где ошибка!
По заданию от технологов на разбавление газов от работы дизельного двигателя бульдозера LIBHERR PR 776 1296, мощностью 770 л.с.:
СО СН NO2 С SO2
5,30 1,79 10,16 1,13 0,8
Расчет по формуле L=Lw+(Mpo-Lw*(Qwz-Qin)/Q1-Qin),
для диоксида азота показал L=609600-(300-90)/300-90=435429 м3/ч
Суммарный расход воздуха 465000 м3/ч.

Проверила по второму расчету: V = 1000[(SGiо · τiо · niо /60do+ S(SGiА · τiА · niА /60dА)] ,
вообще получилось выезд 136000м3/ч;
въезд 629167 м3/ч,
ремонт с работающим двигателем 1040500м3/ч это с учетом местного шлангового отсоса из расчета 10% просачивания газов в помещение.

При скромном объеме здания, у меня выходит кратность около 100. До этого читала на форуме, что кратность не должна превышать 10, или 20 крат. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?


Добрый день. Когда проходили главгосэкспертизу делал расчет на ассимиляцию выхлопных газов для гаража. Экспертиза приняла. Прикладываю Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Также не забываем про датчик СО.
a.metla
Цитата(AGAG @ 13.2.2023, 11:34) *
а что у вас за цифры в расчете

например диоксид азота (ПДК р. з.) составляет 2 мг/м3
а предельно допустимая максимально-разовая концентрация (ПДК) диоксида азота в воздухе населенных пунктов равна 0,085 мг/м3, или по справке если есть

а mp0 - расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч - видимо для азота 10,16*1000=10160

Lw и Lw*(Qwz-Qin) - если нет МО будет 0


Да, ПДК диоксида азота по ГОСТ 12.1.005-88 так и принимаю 2мг/м3,
технолог дал значение выхлопов от бульдозера NO2 10,16 г/мин перевожу в мг/ч 609600, считаю по формуле из СП и получаю 43543 м3/ч, так это только 1 значение на разбавление одного выброса
AGAG
г/мин - уточните у технолога размерность

хотя 600г/ч для такого двигателя даже мало и если он работает непрерывно час, то все правильно - только зачем он у вас в помещении час работает?
a.metla
Цитата(AGAG @ 13.2.2023, 15:33) *
г/мин - уточните у технолога размерность

хотя 600г/ч для такого двигателя даже мало и если он работает непрерывно час, то все правильно - только зачем он у вас в помещении час работает?



Обкатка двигателя например, вот и работает 1 час и считаю в этом случае 10% просачивания газов в помещение от шлангового отсоса, здание гаража подразумевает также и ремонт
AGAG
ну тогда еще раз проверьте цифры в расчете, а то в этом L=609600-(300-90)/300-90=435429 м3/ч 300и 90 стоят почему?
и считайте воздухообмен на 10% раз уж есть шланговый отсос