Цитата(Александр СБ @ 15.2.2023, 9:48)
так-то в 70.00 - 70.03, на которые ссылаются 17.23-17.26 как раз данные есть. Клеммник пустой т.к. профибас-модуль берет данные оттуда напрямую, там еще по ходу микропрограмма есть, которая эти данные предоставляет.
не нашел, что означает регистр 6151 в 17.20
Решил все-таки проанализировать настройки ЧП, т.к. trip code 212 обозначает еще и следующее:
Расхождение при записи «Один или несколько параметров, указанных в конфигурации
отображения циклических данных OUT (Pr MM.20 до Pr MM.29), нельзя использовать как источник для данных OUT. Параметр может не существовать или только для чтения.»
Использовал для этого инструкцию –
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЧто меня заинтересовало:
1. Pr 17.05 – 212 (режим) В инструкции указано, что режим может быть 210 или 216 или 224
2. Pr 17.10 – 6151 ( Параметра 61.nn в конфигурации не существует. Однако в инструкции написано, что Если доступ к параметру меню 60 проводится из PROFIBUS-DP, то модуль SMPROFIBUS-DP перенаправит его в то меню в Unidrive SP, которое связано с гнездом, в котором установлен SM-PROFIBUS-DP.
Вот что написано далее - Отображение для 8 циклических каналов с нециклическими данными PPO 4 Word (Этот тип Телеграммы указаны в HW coifing контроллера.)
Параграф 6.2.4 вышеуказанной инструкции - 8 циклических каналов с нециклическими данными PPO 4 Word (режим 2) вот здесь указан параметр 6151
Может быть в микропрограмме SM-Application проблема?
Да и ошибка 65(Обрыв связи) в Pr 17.50 возникает периодически, а не постоянно.
Здесь экспорт проекта Unidrive SP -
Нажмите для просмотра прикрепленного файла