Revan
Добрый день!
Впервые проектирую противопожарное снабжение 30 этажного жилого высотного здания (≈90 метров).

Про зонироваине высотного здания:
Согласно СП 267.1325800.2016 - 10.2.5 Системы водоснабжения и водяного пожаротушения высотного здания следует зонировать
по высоте с учетом расчетного гидростатического давления. Допускается выполнять зонирование, не связанное с разбивкой здания на пожарные отсеки по высоте.

Определился с расчетным гидростатическом давлении:
Согласно СП 10.13130.2020 - 6.2.20 - Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.)
Согласно СП 30.13330.2020 - 7.10 Гидростатический напор (давление) в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке у наиболее низкорасположенного пожарного крана не должен превышать 60 м вод. ст. (0,60 МПа).

Чтобы не превысить расчетное гидростатическое давление, требуется разделение противопожарного снабжения на две зоны, 1-15 этаж и 16-30 этаж.

Определился с расходом воды на пожаротушение:
Согласно СП 477.1325800.2020 - 7.5.4 Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке с помещениями общественного назначения должен составлять восемь струй по 2,5 л/с каждая, в пожарных отсеках с жилыми помещениями — не менее чем четыре струи по 2,5 л/с каждая, при проектировании крышной котельной — не менее чем две струи по 2,5 л/с каждая.

Вопрос: На каждую зону нужно подать 4х2,5 = 10 л/с, следовательно на вводе в сеть нужно подать 20 л/с ?
Serg Ivanov
Цитата(Revan @ 31.1.2023, 12:13) *
Добрый день!
Впервые проектирую противопожарное снабжение 30 этажного жилого высотного здания (≈90 метров).

Про зонироваине высотного здания:
Согласно СП 267.1325800.2016 - 10.2.5 Системы водоснабжения и водяного пожаротушения высотного здания следует зонировать
по высоте с учетом расчетного гидростатического давления. Допускается выполнять зонирование, не связанное с разбивкой здания на пожарные отсеки по высоте.

Определился с расчетным гидростатическом давлении:
Согласно СП 10.13130.2020 - 6.2.20 - Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.)
Согласно СП 30.13330.2020 - 7.10 Гидростатический напор (давление) в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке у наиболее низкорасположенного пожарного крана не должен превышать 60 м вод. ст. (0,60 МПа).

Чтобы не превысить расчетное гидростатическое давление, требуется разделение противопожарного снабжения на две зоны, 1-15 этаж и 16-30 этаж.

Определился с расходом воды на пожаротушение:
Согласно СП 477.1325800.2020 - 7.5.4 Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке с помещениями общественного назначения должен составлять восемь струй по 2,5 л/с каждая, в пожарных отсеках с жилыми помещениями — не менее чем четыре струи по 2,5 л/с каждая, при проектировании крышной котельной — не менее чем две струи по 2,5 л/с каждая.

Вопрос: На каждую зону нужно подать 4х2,5 = 10 л/с, следовательно на вводе в сеть нужно подать 20 л/с ?

А что верхняя зона водоснабжения образует отдельный пожарный отсек? А нижняя не отделена от общественных помещений?
aminopower
Цитата(Revan @ 31.1.2023, 12:13) *
Добрый день!
Впервые проектирую противопожарное снабжение 30 этажного жилого высотного здания (≈90 метров).

Про зонироваине высотного здания:
Согласно СП 267.1325800.2016 - 10.2.5 Системы водоснабжения и водяного пожаротушения высотного здания следует зонировать
по высоте с учетом расчетного гидростатического давления. Допускается выполнять зонирование, не связанное с разбивкой здания на пожарные отсеки по высоте.

Определился с расчетным гидростатическом давлении:
Согласно СП 10.13130.2020 - 6.2.20 - Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.)
Согласно СП 30.13330.2020 - 7.10 Гидростатический напор (давление) в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке у наиболее низкорасположенного пожарного крана не должен превышать 60 м вод. ст. (0,60 МПа).

Чтобы не превысить расчетное гидростатическое давление, требуется разделение противопожарного снабжения на две зоны, 1-15 этаж и 16-30 этаж.

Определился с расходом воды на пожаротушение:
Согласно СП 477.1325800.2020 - 7.5.4 Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке с помещениями общественного назначения должен составлять восемь струй по 2,5 л/с каждая, в пожарных отсеках с жилыми помещениями — не менее чем четыре струи по 2,5 л/с каждая, при проектировании крышной котельной — не менее чем две струи по 2,5 л/с каждая.

Вопрос: На каждую зону нужно подать 4х2,5 = 10 л/с, следовательно на вводе в сеть нужно подать 20 л/с ?

Уточните наличие/необходимость СТУ.
Revan
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2023, 10:20) *
А что верхняя зона водоснабжения образует отдельный пожарный отсек? А нижняя не отделена от общественных помещений?

Пожарный отсек один на все здание, жилые и общественные помещения.

Цитата(aminopower @ 1.2.2023, 10:53) *
Уточните наличие/необходимость СТУ.

Нет необходимости в СТУ.
Serg Ivanov
Цитата(Revan @ 7.2.2023, 14:09) *
Пожарный отсек один на все здание, жилые и общественные помещения.
Нет необходимости в СТУ.

Тогда по максимуму в каждую зону. Не суммируя зоны конечно.
Цитата
Согласно СП 477.1325800.2020 - 7.5.4 Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке с помещениями общественного назначения должен составлять восемь струй по 2,5 л/с каждая

Т.е. общий расход 20 л/с. В верхней зоне - 20 л/с. В нижней зоне 20 л/с.
Вы же не сможете тушить пожар в верхней зоне из нижней. А пожарный отсек общий.
ИОВ
Цитата(Revan @ 31.1.2023, 12:13) *
...противопожарное снабжение 30 этажного жилого высотного здания (≈90 метров).

Цитата(Revan @ 7.2.2023, 14:09) *
Пожарный отсек один на все здание, жилые и общественные помещения.

Нет необходимости в СТУ.

Это не соответствует указаниям СП 477:
Цитата
5.1 Части высотных зданий (комплексов), относящихся к различным классам функциональной пожарной опасности, следует выделять противопожарными преградами (стены, перекрытия) в самостоятельные пожарные отсеки.

5.3 Высота нижнего пожарного отсека надземной части здания, комплекса не должна превышать: предназначенного для размещения жилых помещений класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 - 75 м, для размещения общественных помещений других классов функциональной пожарной опасности - 50 м.
Revan
Цитата(Serg Ivanov @ 8.2.2023, 11:49) *
Тогда по максимуму в каждую зону. Не суммируя зоны конечно.

Т.е. общий расход 20 л/с. В верхней зоне - 20 л/с. В нижней зоне 20 л/с.
Вы же не сможете тушить пожар в верхней зоне из нижней. А пожарный отсек общий.


Если общественные помещения на первом этаже выделить в отдельный пожарный отсек, высота которого будет 3.870. Можно ли сказать, что в таком случае этот отсек не будет относиться к высотному зданию и расход на его пожаротушение можно принять по СП 10.13130.2020, таблица 7.1, пункт 2 - 1 пк на 2,5 л/с ?
Serg Ivanov
Цитата(Revan @ 9.2.2023, 10:19) *
Если общественные помещения на первом этаже выделить в отдельный пожарный отсек, высота которого будет 3.870. Можно ли сказать, что в таком случае этот отсек не будет относиться к высотному зданию и расход на его пожаротушение можно принять по СП 10.13130.2020, таблица 7.1, пункт 2 - 1 пк на 2,5 л/с ?

Можно. Обычно так и делают. И не только в высотных зданиях.
Revan
Всем участникам, Спасибо за помощь!
Думаю я разобрался.
ИОВ
Цитата(Revan @ 9.2.2023, 14:15) *
Думаю я разобрался.

Не факт! Вам надо разбираться, в первую очередь, с разработчиками разделов АР/ПБ. Именно они назначают в соответствии с действующими нормами количество и границы пож. отсеков.
Ваше предложение
Цитата(Revan @ 9.2.2023, 10:19) *
Если общественные помещения на первом этаже выделить в отдельный пожарный отсек, высота которого будет 3.870.

Приведёт к необходимости разделения жилой части здания на ещё 2 пож. отсека - по нормам высота пож. отсека для класса Ф1.3 не может превышать 75 м. А у Вас жилая часть будет более 85 м.
Т.е. тогда в здании будет уже 3 пож. отсека, хотя по нормам без выделения обществ. этажа в отдельный пож. отсек достаточно 2- х пож. отсеков.