Добрый день!
Впервые проектирую противопожарное снабжение 30 этажного жилого высотного здания (≈90 метров).
Про зонироваине высотного здания:
Согласно СП 267.1325800.2016 - 10.2.5 Системы водоснабжения и водяного пожаротушения высотного здания следует зонировать
по высоте с учетом расчетного гидростатического давления. Допускается выполнять зонирование, не связанное с разбивкой здания на пожарные отсеки по высоте.
Определился с расчетным гидростатическом давлении:
Согласно СП 10.13130.2020 - 6.2.20 - Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.)
Согласно СП 30.13330.2020 - 7.10 Гидростатический напор (давление) в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке у наиболее низкорасположенного пожарного крана не должен превышать 60 м вод. ст. (0,60 МПа).
Чтобы не превысить расчетное гидростатическое давление, требуется разделение противопожарного снабжения на две зоны, 1-15 этаж и 16-30 этаж.
Определился с расходом воды на пожаротушение:
Согласно СП 477.1325800.2020 - 7.5.4 Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке с помещениями общественного назначения должен составлять восемь струй по 2,5 л/с каждая, в пожарных отсеках с жилыми помещениями — не менее чем четыре струи по 2,5 л/с каждая, при проектировании крышной котельной — не менее чем две струи по 2,5 л/с каждая.
Вопрос: На каждую зону нужно подать 4х2,5 = 10 л/с, следовательно на вводе в сеть нужно подать 20 л/с ?