Уважаемые проектировщики, подскажите.
В п. 4.2 СП 62 указано
Цитата:
Выходное давление из ПРГ следует принимать:
- от 0,002 до 0,003 МПа включительно - для жилых домов.
в п. 4.4 СП 62 указано
Цитата:
4.4* Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных в таблице 2*. Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.
и в табл. 2 указано
Цитата:
8 Жилые здания
До 0,005 (включ.)
Так на какое давление ориентироваться для жилых зданий 0,003 или 0,005 МПа?
Или может быть есть разъяснения по этому поводу?
Aragorn55
Подскажите, как подправить текст в созданной теме.
А если коротко, то в п. 4.2 СП 62 установлены требования к давлению для жилых зданий 0,003 МПа, а в п. 4.4 - 0,005 МПа.
На какое значение ориентироваться?
GazRust
А в чем проблема? 0,005 МПа это максимальное разрешенное давление в сети низкого давления, но его нельзя выставлять на ПРГ ибо тогда порог срабатывания ПСК и ПЗК будет больше 0,005 МПа, что будет нарушением, и ибо давление в газопроводе может превышать 0,005 МПа. Ориентироваться надо на 0,003 МПа. На практике, могут выставлять чуть больше 0,0035 МПа, но это уже дело эксплуатации.