Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Склад хим. реагентов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
vk90
Добрый день, коллеги! Здание склада химреагентов разделено на помещения с различными реагентами, между ними противопожарные стены 1-го типа. Одно помещение больше 300 м2 - в нем предусматриваем АПТ порошковое. В остальных помещениях, в которых также будут храниться реагенты, технолог прописал, что можно тушить пеной, порошком или диоксидом углерода (водой нельзя). По нормам ВПВ выходит 2х2,5л/с. Но если водой нельзя, то можно ли применить порошок? Хотим уйти от пены и диокисда углерода. Огнетушители подойдут? Смущает то, что ВПВ должен работать в течение 1 часа, а огнетушители кажутся не серьезными.
otdel.ito
почитайте паспорта безопасности на те вещества, которые хранятся на складе и все станет ясно.
vk90
Да. Технолог выписал инфо чем можно тушить из паспортов безопасности. И там несколько вариантов ОТВ, которые я перечислил выше. Можно ли обойтись огнетушителями порошковыми, чтобы обеспечить ВПВ по СП 10?
aminopower
Цитата(vk90 @ 24.1.2023, 2:37) *
Можно ли обойтись огнетушителями порошковыми, чтобы обеспечить ВПВ по СП 10?

Огнетушители и ВПВ не взаимозаменяемые вещи.
vk90
ВПВ разделяется на водяные и водопенные. Водопенные нормируются по времени? Так как у водяных время работы 1 ч, а водопенные если применить на 1ч пенообразователя не хватит. Хочу применить пожарные шкафы ШПП.
aminopower
Цитата(vk90 @ 25.1.2023, 5:56) *
Водопенные нормируются по времени?

п. 11.5 СП10.13130.2020-не менее 10 минут.
Serg Ivanov
Цитата(vk90 @ 23.1.2023, 11:11) *
Добрый день, коллеги! Здание склада химреагентов разделено на помещения с различными реагентами, между ними противопожарные стены 1-го типа. Одно помещение больше 300 м2 - в нем предусматриваем АПТ порошковое. В остальных помещениях, в которых также будут храниться реагенты, технолог прописал, что можно тушить пеной, порошком или диоксидом углерода (водой нельзя). По нормам ВПВ выходит 2х2,5л/с. Но если водой нельзя, то можно ли применить порошок? Хотим уйти от пены и диокисда углерода. Огнетушители подойдут? Смущает то, что ВПВ должен работать в течение 1 часа, а огнетушители кажутся не серьезными.

СП 302.1325800.2017
СКЛАДЫ ДЛЯ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
Правила проектирования
И аварийные души должны быть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.