Сомневающийся
18.1.2023, 23:14
Добрый день, уважаемый форумчане.
Недавно произошел небольшой казус в одном административном здании - лопнул чугунный радиатор отопления.
Наружная дверь двухстворчатая, железная - расстояние от нее до радиатора - около метра (+\-). Расположена она в 5-6 см от пола. Приехавшая аварийная служба указала в акте о затоплении примерно следующее:
"На объекте установлен чугунный радиатор отопления на расстоянии в 1 метр от наружный двери. Тамбур отсутствует, тепловая завеса отсутствует".
Пообщался с главным инженером - он сказал что это нарушение СНиПа.
Прошу помощи у экспертов, действительно ли нельзя устанавливать радиатор если отсутствует тамбур?
Заранее спасибо.
По СП 118.1330.2022:
Цитата
5.2 В общественных зданиях при всех наружных входах для посетителей на уровне входа
следует предусматривать тамбуры или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330.
По СП 60.13330.2020:
Цитата
6.4.9 ...
Отопительные приборы не следует размещать:
- в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери;
Сомневающийся
19.1.2023, 1:24
Уважаемый ИОВ, спасибо Вам большое за оперативный ответ.
Если позволите, вопрос на засыпку... Циркуляция теплоносителя в здании в целом была в очень плохом состоянии (батареи фактически не грели) могла ли лопнуть батарея из-за того, что перемерзла так как была установлена с вышеперечисленным нарушением?
Хотел еще уточнить один момент, данный вход не для посетителей а для персонала (зона погрузки-разгрузки товара)
Да.
Но там в любом случае скорости теплоносителя небольшие.
Может, резко понизилась наружная температура воздуха, а притворы дверей неплотные и/или дверь неутеплённая.
Может, дверь была в этот период на наветренном фасаде при низкой наружной температуре.
Тут м.б. совпадение сразу нескольких факторов.
Аварийщики правильно сослались в акте на нарушение строительных норм.