Ivan_frank
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Довелось мне на днях столкнуться с аспирацией советского элеватора. И если с аспирацией ленточных транспортеров все понятно,
то с аспирацией силосов никак не возьму в толк.
Фотографию подобного элеватора прикрепляю, как видно там несколько корпусов и в каждом из корпусов находятся несколько вертикальных
силосов, емкостей, в которые сверху засыпают зерно.
Заказчик хочет к каждому вертикальному силосу сверху подвести воздуховод аспирации, чтобы, когда подъезжает тележка с зерном, для загрузки
в этот самый силос, пыль не поднималась вверх. (Прикладываю картинку, как это должно выглядеть)
На картинке поперечный разрез корпуса элеватора.
Т.е., как я это понял:
1.Подъезжает тележка с зерном, открывается створка для засыпки зерна.
2.Открывается заслонка на воздуховоде аспирации именно для этой силосной емкости
3.Начинается отгрузка зерна в силос, а аспирация забирает пыль, которое поднимает зерно.

Сразу возникает вопрос - как автоматизировать включение системы аспирации при открытии ручной заслонки? Т.к. когда все заслонки закрыты,
вентилятор работать не может иначе сгорит. Есть ли такая автоматика, позволяющая регулировать частотником расход воздуха и отключающая вентилятор, когда
резко возрастает сопротивление сети (т.е. когда рабочий закрывает ручную заслонку) или это желание заказчика из ряда фантастики.

Спрашиваю у вас, т.к. с элеваторами встречаюсь впервые, а с системами аспирации не часто. В нормативных документах и типовом проекте по аналогичному
элеваторному корпусу подобная система именно для силосных емкостей - отсутствует.

Заранее спасибо.
zaharov63
Цитата(Ivan_frank @ 16.1.2023, 13:11) *
Т.к. когда все заслонки закрыты,
вентилятор работать не может иначе сгорит.

Обосновать можете?
alem
Цитата(Ivan_frank @ 16.1.2023, 13:11) *
Т.к. когда все заслонки закрыты,
вентилятор работать не может иначе сгорит


Да, немного неожиданно. Обычно наоборот, когда всё открыто может сгореть, и то - поставьте такой, который не сгорит.
Ivan_frank
Да, вы правы, узнал у производителей пылевых вентиляторов. Сказали, что сгорает как раз без нагрузки, а если рассматривать сопротивление под закрытыми шиберами, то в этом случае все будет работать, т.к. шиберы не дадут полного вакуума.

Все же, как правильнее сделать сеть с таким режимом работы? Просто, без частотника и какой либо автоматики вкл/выкл?
zaharov63
Цитата(Ivan_frank @ 18.1.2023, 14:32) *
Все же, как правильнее сделать сеть с таким режимом работы? Просто, без частотника и какой либо автоматики вкл/выкл?

По заданию заказчика. Любой каприз за его деньги.
Если загрузка происходит поочередно только в одном месте. можно расход принять постоянным. Фактическая разница по точкам из-за увеличения длины участков сети не должна быть существенной, но можно проверить. Понятно. что расчетная - самая дальняя.

Ivan_frank
Еще искал по системам аспирации на ютубе ролики, наткнулся на любопытный, как раз по 4бцш циклону.
Система выполнена по принципу на разряжение, но после вентилятора не стоят фильтры и соответственно летит мелкая пыль, что не может остаться в циклоне.
Собственно и возникает вопрос, если система работает на нагнетание, то при попадании воздуха в циклон он выдавливается наружу через центральное отверстие
идущими за ним массами воздуха, НО, если мы рассмотрим систему на разряжение, то т.к. вентилятор стоит последним в цепочки аспирации, может ли он
увеличить количество выбрасываемой пыли, просто не давая ей успеть осесть? и тогда в таком случае нужны будут дополнительные модули для предотвращения этого
zaharov63
Эффективность циклона не зависит от места установки вентилятора - "до" или "после" и зависит от других факторов. Есть рекомендации вентилятор устанавливать "после" газоочистного аппарата в случае крупной абразивной пыли для предотвращения преждевременного износа самого вентилятора.
Моет пригодится. но не знаю статус:
Указания по проектированию ... https://library.nadzor-info.ru/doc/140948
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.