Цитата(jota @ 18.1.2023, 16:59)
Если испортил настроение, так не со зла, а истины ради...
Лучше сейчас на стадии проектировки обозначить все проблемы, чем на этапе чистового ремонта.
Итак накину фактов и отвечу на ваши вопросы - не думал, что тема будет так активна. По фактам:
1. Исполнителя нашел на форуме, он там довольно давно (понимаю, что это не показатель, я могу быть и 20 лет зарегистрирован). Занимается монтажом, проектированием вентиляции много лет (с его слов). За проект озвучена цена 24 тр., половина суммы внесена как предоплата. Проект на стадии расчетов, но думаю принципиально что-то (например компановка схемы) уже не поменяются, просто добавятся расчетные цифры расходов и смета на оборудование.
2. Исполнитель в другом городе, монтаж и пнр будет делать не он.
3. у меня в квартире (45 квадратов) сейчас работает приточный тион 1й скорости (30 кубов) - его маловато, но ночью "почти" хватает - на 2ю скорость не включаю ибо шумный скотина. Из этого я могу сделать вывод, что моей семье хватило бы по минимуму 60 кубов, ну если уж совсем хорошо то 120. Двести сорок это в моём понимании избыточная цифра, но я её не оспариваю т.к. делает специалист, а я всего лишь пользователь.
Едем дальше по вашим вопросам ответы такие:
1. Большая комната - это, видимо, гостиная-кухня? Там вентиляции не будет совсем - да это студия, приточки там не будет. Задумка автора - дуть в обе спальни и забирать из студии\санузла. Про переток при закрытых дверях спальни автор сказал, что будет достаточно щели под дверью и если не будет достаточно, то можно сделать переточную решетку в стене. Он мотивирует тем, что двери в спальни в основном будут октрыты - в этом он прав, но когда дети играют в гостиной, предполагается закрывать дверь , чтобы было меньше шума или на время гостей.
2. и все запахи пойдут через рекуператор? - получается, что так...
3. потери статического давления (150 Па) рассчитаны с учетом того, что при закрытых дверях будут потери давления на щелях под дверями (там в принципе щели-то есть)? - щели будут, но небольшие.
4. Да, согласен с Вами, что при такой низкой высоте решеток, очень сложно добиться настилания приточной струи. - я уже продумал вариант как поднять в одной спальне до уровня минус 20см от чистого потолка, в детской (вторая спальня) я планирую вывести вентиляцию в шкаф возле стены, а из шкафа уже будет распределение потока.
5. Целюлиозный рекуператор кроме влаги возвращает и запахи, (после определённого срока использования) - а у вас вытяжка из WC и кухни.... из душевой влажный воздух, для целюлиозы не приветствуется... - ну тут получается пункт 3 т.к. эта задача проектировщика учесть этот момент ибо я лично не знал об этом, до сегодня )
6. На чертеже указано, что выброс под забором притока. По картинке близко расположены. С учётом направления ветра ~ 50 % времени выбросной воздух будет попадать в воздухозабор. - на стене дома забор и выход воздуха будут разнесены метра на 2.5
7. Лучше бы он был не очень хорошим человеком, но профессионалом. А тут явно дилетант. - я как человек слабо понимающий в вентиляции не могу объективно оценить уровень исполнителя, только косвенно , чем сейчас и занимаюсь получается )
Вроде ничего не забыл )
8. При наличии чердака, я бы все-таки его использовал в сочетании с потолочными воздухораспределителями. - это была моя первоначальная идея сделать утепленный короб на чердаке и там всё разместить, но исполнитель ее забраковал на начальной стадии мотивировав проблемами с конденсатом при отключении системы.