Добрый день, имеется производственное здание с двумя воздухонагревателями, ГРПШ настенное, котельная АБК. Заказчиком было принято размещение ГРПШ внутри производственного здания (снятие всех стенок и по факту получается ГРУ). Теперь встал вопрос к требованию ГРУ возможно ли его размещать внутри производственного здания вблизи оборудования (теплогенераторов). ГРУ получается редуцирует газ с высокого до среднего (подача к воздухонагревателям) и с высоко на низкое (в котельную для ГВС).
Согласно 6.4.2 Число ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом каждая ГРУ не должна иметь более двух линий редуцирования и п.6.5.3* Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП, ГРПБ, ПРГШ и ГРУ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования, может предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав оборудования резервной линии редуцирования должен соответствовать рабочей линии. И соответственно вопрос возможно ли размещать ГРУ с 4-мя линиями редуцирования (на среднее давление основная и резервная, на низкое давление тоже основная и резервная) Считается ли резервная линия в п. 6.4.2? Или достаточно прописать что одна рабочая, другая резервная? Заранее спасибо за ответы