Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 13:42)
У потребителя отопительная нагрузка?
Нужно чуть-чуть по-другому:
Моя "
Схемотехника водогрейных котельных"
Да, нагрузка отопительная.
То есть по сути схема для твердотопливного котла только без трехходового клапана, который работает на защиту от низких температур?
Цитата(GreyBrain @ 11.1.2023, 13:43)
Мне объясняли, что насос на перемычке годится только с ЧРП и в СП 41-101-95 есть указание о желательности этого. Если вы насос ставите на обратку он у вас уже работает не как смесительный (корректирующий), то есть уже не по задумке проектировщика. Можете по формуле сами проверить годится или нет. Если насос смесительный, то его напор будет приниматься как сумма потерь напора на транспорт теплоносителя в малом циркуляционном кольце то есть котел Т1 - перемычка -насос- котел Т2.
Если ставите насос на обратку через него уже идет другой объем теплоносителя, и ещё много другого.
Короче говоря, можно, и может быть даже этот же насос и подойдет, но нужно проверять и считать.
У вас ещё стоит насос на подаче. Насос на перемычке задуман как смесительный, не ясно только почему по нему расход теплоносителя такой же как и на том, что стоит на подаче.
Спасибо за ответ!
По поводу насоса непонятно, почему на такой же расход посчитан. Напор можно посчитать, а как быть с расходом смесительного насоса? Сколько % от расхода системы отопления должен быть расход смесительного насоса?