sanja_k
Здравствуйте!
Выкладываю для просмотра тепловую схему котельной. Общая мощность 2 МВт: котлы -0,88 МВт, и ПТО ТС- 1,2 МВт
Первоначально котельная должна была работать от газовых котлов и от теплосети ( когда будет не хватать котлов).
Когда работало 4 котла и Т нар в-ха была выше -5 град, то всего хватало.... Теплообменники от теплосети так и не подключили.
Сейчас на улице -31град котлы включаются на 5-7 сек каждый и отключаются , поэтому развивают мощность только 300 кВт, вместо 880 кВт.
Монтажник утверждает, что сейчас потребители берут до 700кВт.
Реальные температуры указаны на схеме.
ВОПРОС почему не работает котельная?
Мое предположение: Так как расход в контуре потребителей больше, чем в котловом то в нем отсутствует циркуляция.
И поэтому котел быстро нагревает воду и откл.
Хотя если верить монтажнику про нагрузку потебителей, то почему котлы не выдают полную мощность?
Надеюсь что Вы подскажите в чем причина! И как ее устранить.
tiptop
Цитата
Стандартная тепловая схема котельной НЕ РАБОТАЕТ

А по какому стандарту контур котла замыкают каким-то клапаном с пружинкой? unsure.gif

Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 3:26) *
Сейчас на улице -31град котлы включаются на 5-7 сек каждый и отключаются

Котлы выключаются при температуре воды на выходе градусов 70? blink.gif
Какая там заданная температура?
sanja_k
Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 6:34) *
А по какому стандарту контур котла замыкают каким-то клапаном с пружинкой? unsure.gif


Котлы выключаются при температуре воды на выходе градусов 70? blink.gif
Какая там заданная температура?


Это вы про какой клапан?Если который внутри котла то это байпас .

Котел отключается при максимальной регулируемой температуре 78 град.
tiptop
Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 9:45) *
Котел отключается при максимальной регулируемой температуре 78 град.

Странно, что в выходном коллекторе всего лишь 66 градусов...

А гидрострелка какая-то брэндовая?
sanja_k
Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 9:55) *
Странно, что в выходном коллекторе всего лишь 66 градусов...

А гидрострелка какая-то брэндовая?


По-моему котлы по очереди включаются выключаются по какому-то алгоритму вот и не могут нагреть до 80.
Гидрострелка заводская - ГЕФФЕН (раньше с ними проблем не было.)
cheawy
Да у вас явная проблема расходов в котловом и вторичном контурах - температура на выходе из стрелки ниже температуры на входе (после котлов), а вот обратные температуры (39..40С) сравнялись. Должно быть наоборот (тем-ра входа выхода в стрелку со стороны котлов и выхода на потребителей должна быть одинакова), у Вас нарушена циркуляция в стрелке.
Что за насосы стоят в котле? какой производительности?

Понижайте расходы во вторичных контурах, меняйте уставку на насосах на меньшую производительность.

Грубо: 700кВт на dT 10 С = 62 куба во вторичном, котловой 700 кВт (если выдает) на dT 26 С = 24 куба.
tiptop
Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 11:18) *
Гидрострелка заводская - ГЕФФЕН (раньше с ними проблем не было.)

Почему-то высокий перепад давления со стороны котлов (0,3 кгс/см2). ...А ведь при нынешнем опрокидывании потока он мог бы быть вообще отрицательным.
sanja_k
Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 12:00) *
Почему-то высокий перепад давления со стороны котлов (0,3 кгс/см2). ...А ведь при нынешнем опрокидывании потока он мог бы быть вообще отрицательным.


Это расчетный напор насоса. Реальные цифры только температур (в кружках).
sanja_k
Уважаемый tiptop я правильно Вас понял что все дело в опрокидывании стрелки: большим расходом в контуре потребителей над котловым контуром?
tiptop
Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 13:08) *
Уважаемый tiptop я правильно Вас понял что все дело в опрокидывании стрелки: большим расходом в контуре потребителей над котловым контуром?

Опрокидывание потока в гидрострелке видно сразу по температуре воды в её выводах. Это следствие.

В норме ли расход воды со стороны потребителей, неизвестно. Возможно, он завышен.
Неизвестно, в норме ли температура воды в выходном коллекторе котлов. Возможно, она занижена.
Неизвестно, в норме ли расход воды через котлы (хотя бы количество работающих насосов). Возможно, он занижен.
sanja_k
Цитата(cheawy @ 11.1.2023, 11:45) *
Да у вас явная проблема расходов в котловом и вторичном контурах - температура на выходе из стрелки ниже температуры на входе (после котлов), а вот обратные температуры (39..40С) сравнялись. Должно быть наоборот (тем-ра входа выхода в стрелку со стороны котлов и выхода на потребителей должна быть одинакова), у Вас нарушена циркуляция в стрелке.
Что за насосы стоят в котле? какой производительности?

Понижайте расходы во вторичных контурах, меняйте уставку на насосах на меньшую производительность.

Грубо: 700кВт на dT 10 С = 62 куба во вторичном, котловой 700 кВт (если выдает) на dT 26 С = 24 куба.


ТОГДА У МЕНЯ ДЕЛА ОБСТОЯТ ЕЩЕ ХУЖЕ...
кОТЛОВОЙ 300 кВт ( по расходу газа) и расход получается -10м3/ч....
sanja_k
Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 13:25) *
Опрокидывание потока в гидрострелке видно сразу по температуре воды в её выводах. Это следствие.

В норме ли расход воды со стороны потребителей, неизвестно. Возможно, он завышен.
Неизвестно, в норме ли температура воды в выходном коллекторе котлов. Возможно, она занижена.
Неизвестно, в норме ли расход воды через котлы (хотя бы количество работающих насосов). Возможно, он занижен.


А как определить расход воды на работающей котельной?
На коллекторе котлов у гидрострелки температура 66 град, а дб 80, хотя котлы отключатся каждый по своему датчику температуры. Количество постоянно работающих котлов меняется... Максимум -9 шт.

У котлового насоса остаточный напор -2м. Насос модулируемый. (это из паспорта котла.)
GreyBrain
sanja_k
На тепловычислителе по расходомерам. Если у вас есть доступ к системе считывания показаний можно там посмотреть, либо на объекте, в шкафу узла учёта.
tiptop
Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 14:05) *
Количество постоянно работающих котлов меняется...

Если нет возможности управлять вручную количеством запущенных котлов и заданной температурой воды на их выходах, то и говорить не о чем. Так не определить, способно тепломеханическое оборудование котельной выполнять свою задачу или нет.
GreyBrain
Ну, либо накладным расходомером. Есть фирмы, которые занимаются поверкой СИ, у них бывает иногда, дают по знакомству, аренде, договору и так дальше...
tiptop
Цитата(sanja_k @ 11.1.2023, 14:05) *
А как определить расход воды на работающей котельной?

По расходу газа и разности температур. Только, похоже, смысла в этом нет.
sanja_k
Цитата(GreyBrain @ 11.1.2023, 14:09) *
sanja_k
На тепловычислителе по расходомерам. Если у вас есть доступ к системе считывания показаний можно там посмотреть, либо на объекте, в шкафу узла учёта.

Расходомер стоит только у первого самого большого потребителя

Цитата(tiptop @ 11.1.2023, 14:10) *
Если нет возможности управлять вручную количеством запущенных котлов и заданной температурой воды на их выходах, то и говорить не о чем. Так не определить, способно тепломеханическое оборудование котельной выполнять свою задачу или нет.

В принципе я думаю что смогу отключить каскадную автоматику и выполнять ручное управление котлами.

Цитата(GreyBrain @ 11.1.2023, 14:11) *
Ну, либо накладным расходомером. Есть фирмы, которые занимаются поверкой СИ, у них бывает иногда, дают по знакомству, аренде, договору и так дальше...

К сожалению нет
sanja_k
Был на объекте. Потоки в стрелке восстановились : мешал большой насос контура потребителей - его отключили и температуры прямой до и после поднялись до 70. Но котлы как вкл-откл (догревались до 85град) так и продолжают это делать....
Котловые насосы через не рабочие котлы работали постоянно. Выключили и закрыли кранами 5 котлов. 4 котла к сожалению также продолжали работать в прежднем режиме: вкл-откл в течении 1 мин.
Насосы в котлах при максим нагрузке TESIS PRO 99 - напор максим-й 2 мвдст
а в TESIS PRO 114 - 0,5 мвдст. эти котлы стоят первыми к гидрострелке и отключаются также как и все остальные....
Монтажник предполагает что маломощные насосы котлового контура не выдают полный расход через котел и поэтому надо дополнительные насосы на каждый котел...
Он прав?


jota
Если котлы тактуют и при этом недобирается мощность - причина недостаточный расход через котлы. Вы не написали работала ли раньше нормально. Если работала, то ищите возможные засоры - н.п. чистили ли фильтры? Если котельная новая и раньше не работала, то ошибки в проекте: заужен диаметр коллектора; заужен диаметр гидрострелки; слабые котловые насосы
И вообще, котлы с модулируемой горелкой под нагрузкой вообще не должны тактовать. Может быть, что не работает модуляция?
Я бы посоветовал от простого к сложному: 1. прочистить все фильтры; 2. проверить настройки режима модуляции; 3. если насосы 3-скоростные, проверьте на какой скорости стоят. 4. Проверьте температуры на обратке и подаче котлов. Станет ясно что делать дальше.
sanja_k
Цитата(jota @ 12.1.2023, 19:47) *
Если котлы тактуют и при этом недобирается мощность - причина недостаточный расход через котлы. Вы не написали работала ли раньше нормально. Если работала, то ищите возможные засоры - н.п. чистили ли фильтры? Если котельная новая и раньше не работала, то ошибки в проекте: заужен диаметр коллектора; заужен диаметр гидрострелки; слабые котловые насосы
И вообще, котлы с модулируемой горелкой под нагрузкой вообще не должны тактовать. Может быть, что не работает модуляция?
Я бы посоветовал от простого к сложному: 1. прочистить все фильтры; 2. проверить настройки режима модуляции; 3. если насосы 3-скоростные, проверьте на какой скорости стоят. 4. Проверьте температуры на обратке и подаче котлов. Станет ясно что делать дальше.


Спасибо!
ИТОГ:
Котельная раньше работала и после пуска чистили фильтры. Проработала 1 месяц 2-4 котла...
Когда я пришел на объект меня монтажники убедили что фильтры чистые... На следующий день когда ни чего не получилось решили вскрыть фильтры.
ЗХАБИТЫ СИЛЬНО! ПОЧИСТИЛИ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
Фильтры - это первая версия была у всех но к сожаленияю я не настоял чтобы они проверили лично при мне .
altsem
Цитата(sanja_k @ 12.1.2023, 23:51) *
Спасибо!
ИТОГ:
Котельная раньше работала и после пуска чистили фильтры. Проработала 1 месяц 2-4 котла...
Когда я пришел на объект меня монтажники убедили что фильтры чистые... На следующий день когда ни чего не получилось решили вскрыть фильтры.
ЗАБИТЫ СИЛЬНО! ПОЧИСТИЛИ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
Фильтры - это первая версия была у всех но к сожаленияю я не настоял чтобы они проверили лично при мне .

Это Ваш недочёт.
Если грубо, то ещё на начальном этапе надо было применить тонкий попутный механический фильтр ВВ-20, включенный в параллель насосу. Так как система относительно объёмистая, можно было применить фильтр мешочного типа. Так как выбирается фильтр ВВ-20, запросто можно воспользоваться мешком 1мкм (срвните с ячейкой котловых грязевиков).
И сейчас не поздно выполнить добавление в сию "Стандартную схему".
______________
За состоянием теплоносителя желательно беспокоиться на этапе проектирования, ну или хотя бы монтажа. Это дело проектировщика или монтажника.
На этапе эксплуатации качественное состояние теплоносителя требуется всего лишь отслеживать, выполняя простейшие действия профилактическога характера. Это уже дело эксплуатцыи, а не проэкта или монтажу.
altsem
Брендовый балансировочный вентиль к фильтру только не забыть "запроектировать".
Вещь дорогая. В 300 рублей за 1/2" оценивается.
Потребуется обязательное согласование с финансовым департаментом заказчика, и в случае согласия (что далеко не факт) потребуется проведение мастер-класса в среде представителей подрядной организации.
А то вдруг "мужики не знают".
GreyBrain
К чему балансир ещё к фильтру ставить? (если он так нужен, по вашему мнению)
altsem
Цитата(GreyBrain @ 13.1.2023, 11:50) *
К чему балансир ещё к фильтру ставить?

К тому, что при расположении "в обход" насоса, теплоноситель перетекает через фильтр от напорного к всасывающему патрубку насоса. А фильтр магистральный. С дюймовыми патрубками. С высокой пропускной способностью, при чистом мешке.
Такой переток надо держать под присмотром.
По назначению система ведь теплоснабжения, а не фильтрации.
Со стрелочками на схеме, работу фильтра виднее. Динамичнее, то-есть жизненнее всё начинает выглядеть.
tiptop
Цитата(altsem @ 13.1.2023, 11:02) *
надо было применить тонкий попутный механический фильтр ВВ-20, включенный в параллель насосу.

Предложение достойно места на каком-нибудь "кворум-казусе". laugh.gif
altsem
Цитата(GreyBrain @ 13.1.2023, 11:50) *
(если он так нужен, по вашему мнению)



Цитата(tiptop @ 13.1.2023, 13:09) *
Предложение достойно места на каком-нибудь "кворум-казусе". laugh.gif

Типтоп как всегда молодец. И на этот раз не подкачал.

GreyBrain, ещё что-то надо пояснять?
GreyBrain
Схема интересная, конечно, то есть теплоноситель, условно грязный, проходит через насос, и далее крутится в каком-то количестве по этому кольцу, возвращаясь до насоса. В теории может и будет работать. Целесообразность не ясна до конца конечно, какое-то то новшество. А вы носитель ноу хау. Почетно, ничего не сказать.
sanja_k
Цитата(GreyBrain @ 13.1.2023, 13:19) *
Схема интересная, конечно, то есть теплоноситель, условно грязный, проходит через насос, и далее крутится в каком-то количестве по этому кольцу, возвращаясь до насоса. В теории может и будет работать. Целесообразность не ясна до конца конечно, какое-то то новшество. А вы носитель ноу хау. Почетно, ничего не сказать.


Спасибо! Благодаря Вам увидел что насос загрузки ПТО теплосети вообще никак не защищен....
altsem
Насос загрузки ПТО вообще никак и ни от чего не защищён. Установив грязевик сможете защитить насос от "кирпичей", что никак не улучшит аварийную устойчивость системы.
Пример: перед котлами предусмотрены грязевики. Разве эти грязевики уберегли котлы от чего либо кроме "кирпичей"? Нет. Снижение пропускной способности котловых грязевиков привело к выводу из строя самой котельной.
Кстати, насчёт котлов... В котлах присутствуют насосы мокрого хода. Там-же ещё и теплообменники есть. (А на схеме ещё сетевые теплообменники имеются)
Так вот грязевик, ценой снижения пропускной способности сберёгший котёл от кирпичей... Как он сберегает данное оборудование от остальных загрязнений? Какой ресурс предположим насосов предполагаете? Вопрос уже о всех насосах.
Этот фильтр в сумме с одномикронным многоразовым мешком стоит 12'000руб. Сколько в сумме стоят насосы в данной "Стандартной" котельной? Это если только о насосах.
Засор котловых грязевиков, это только первый сюрприз. И эти "Стандартные сюрпризы" будут продолжаться. Но они настолько стандартны, что воспринимаются как данность.
Ну что... ну вот жизнь такая... Да, всё изнашивается... Да, КПД котловых теплообменников ниже паспортного... и т.д.
GreyBrain
Будет только гидроабраззивный износ максимум, плюс коррозия из за этого, в том числе. Я не видел что бы насосы подыхали, от того что у них лопатки сточило. Чаще дохнут подшипники. Если систему промывать хотя бы раз в год (летом). То на поверхностях теплообменника загрязнений почти не остается. Проблема как правило в старых сетях
altsem
Понял. Сточенные лопатки насосов, это проблема. Но это не проблема, потому что так не бывает.
А вот выход насосов из строя, по причине преждевременного износа подшипников, это не проблема. Внезапные выходы котлов из режима, это тоже не проблема.
Я всё понял.
Цитата(GreyBrain @ 13.1.2023, 13:19) *
Схема интересная, конечно, то есть теплоноситель, условно грязный, проходит через насос, и далее крутится в каком-то количестве по этому кольцу, возвращаясь до насоса. В теории может и будет работать. Целесообразность не ясна до конца конечно, какое-то то новшество. А вы носитель ноу хау. Почетно, ничего не сказать.

А если так?
GreyBrain
"Внезапных" выходов не будет, если проводить своевременную эксплуатацию, чистить фильтры, промывать системы, в том числе с хим. реагентами. Не допускать образования конденсата на оборудовании и трубопроводах.
altsem
Первый пример своевременных эксплуатационных мероприятий уже приведён автором.
Как думаете, с каким качеством будут производиться последующие своевременные мероприятия?
И(!) какой продолжительности эксплуатационные периоды требуются для проведения последующих своевременных мероприятий?
А если через пару-тройку лет эксплуатации вдруг выяснится, что по некоторому перечню эксплуатационные периоды можно увеличить? (Это к вопросу о "стоимости владения" (Есть у экономистов такой термин (Или экономика вопроса не должна интересовать проектировщика?))).
T-rex
Эксплуатировал систему термомасла. В общем, много шлама образовывалось. Сделали тоже фильтр с нагнетания на всасывания с контролем расхода - немного лучше стало
altsem
Вот. А GreyBrain меня новатором назвал. Так бывает.

А вот так тонкий фильтр где-нибудь подключали? Тут правда (увы) балансировочный клапан уже не нужен.
altsem
Тут уже такая же история, но наоборот. Стрелочки движения теплоносителя опрокинуты.
При подключении в обвод насоса мы рискуем нарушить гидравлический режим. Поэтому балансировочник нужен в обязательном порядке. А при подключении в обвод грязевика мы ни в коем случае гидравлический режим не нарушаем. Поэтому и балансировочник отпадает. Нам остаётся только отследить, чтобы врезки тонкого фильтра оказались между грязевиком и его отсечками.
altsem
Цитата(altsem @ 13.1.2023, 11:02) *
За состоянием теплоносителя желательно беспокоиться на этапе проектирования, ну или хотя бы монтажа. Это дело проектировщика или монтажника.
На этапе эксплуатации качественное состояние теплоносителя требуется всего лишь отслеживать, выполняя простейшие действия профилактическога характера. Это уже дело эксплуатцыи, а не проэкта или монтажу.

И для начала, фигурально выражаясь, в качестве пробы пера желательно потренироваться на чём-нибудь малозначительном и безответственном. Ну или чуть-чуть ответственном, но таки без оферты.
tiptop

Дарю идею!

Можно не только фильтр ставить наобум, но и какой-нибудь регулирующий клапан. wink.gif
altsem
И вот, проведя модельные безответственные исследования вопроса, можно приступать к более менее серьёзной работе. Тут уже, и два конденсационных котла за стенкой, и насосно-смесительные узлы, и прочее всякое разное, что не в кадре.
Так как фильтр опять оказывается в отдельном контуре между подачей и обраткой, мы в обязательном порядке снова снабжаем его регулирующим клапаном. В данном случае, в качестве регулирующего и отсечного, у нас выступает встроенный коллекторный клапан, снабжённый в свою очередь ротаметром. Па обратке разумеется тоже есть отсечка.
Спасибо за внимание.
Мастер-класс окончен.
altsem
Цитата(altsem @ 18.1.2023, 22:36) *
Спасибо за внимание.
Мастер-класс окончен.

Потому как дальше начинается обычная, рутинная работа.
altsem
И да
Цитата(altsem @ 18.1.2023, 22:36) *
В данном случае, в качестве регулирующего и отсечного, у нас выступает встроенный коллекторный клапан, снабжённый в свою очередь ротаметром.

Здесь важно заметить, что в том коллекторе применён ротаметр заводского изготовления mellow.gif
GreyBrain
Цитата(altsem @ 19.1.2023, 0:03) *
Потому как дальше начинается обычная, рутинная работа.

Ваши фото? И как оно в плане работы? Много осадка?
altsem
Конечно фото мои. Все кроме последних. Последние есть плод совместных трудов и выложены по предварительной договорённости.
Осадок? В начале эксплуатации грязи хватает. По последним установкам. Контуры перед запуском промывались. При сливе вода замещалась инертным газом, а не воздухом. Первые замены картриджей производились через трое суток. Картриджи работали до полного отказа. На самом деле там много данных. Грязь уходила в лабораторию. Химия, физика и биология материала этой грязи изучена. Здесь об этом долго рассказывать. Планируется, что более подробно об этом будет рассказано на страницах одного периодического издания.

Пока только, с согласия старших товарищей, здесь можно выложить данные исследования на фракционность грязи одного из нескольких контуров:
Частицы < 250 мкм: 58,7 %
Частицы < 100 мкм: 50,8 %
Частицы < 75 мкм: 11,1 %
Частицы < 50 мкм: 10,3 %
и это при том, что сетка грязевика (800мкм) работает по своему прямому назначению. То-есть занимается защитой различного оборудования от "кирпичей". Более подробно изъясняться здесь нет смысла.

GreyBrain, теперь у меня к Вам есть уточняющий вопрос, по части экономики дела: вот если вернуться с мокроходам установок на первых фото, то как Вы думаете, фракция до 50 микрон, это для подшипников скольжения уже смазка или ещё абразив?
На самом деле можно ещё много о чём спросить, но ограничимся только подшипниками мокроходов.
Если Вы считаете, что экономика вопроса не должна касаться проектировщика, то этот вопрос можно смело оставлять без ответа. (просто поставим многозначительные многоточия ... ... ... и разойдёмся по своим рабочим местам).
Тепловед
А я бы выкинул из схемы гидрострелку! И, уверен, работа схемы улучшится! Не знаю, какой идиот проектировал котельную с 9 котлами, но, по инструкции, номинальная мощность котла 92 кВт, т.е. в любом случае заложен недобор!
altsem
Цитата(altsem @ 19.1.2023, 11:49) *
Пока только, с согласия старших товарищей, здесь можно выложить данные исследования на фракционность грязи одного из нескольких контуров:
Частицы < 250 мкм: 58,7 %
Частицы < 100 мкм: 50,8 %
Частицы < 75 мкм: 11,1 %
Частицы < 50 мкм: 10,3 %
и это при том, что сетка грязевика (800мкм) работает по своему прямому назначению. То-есть занимается защитой различного оборудования от "кирпичей".

А интенсивность тонкой фильтрации в контуре ориентировочно отображается чёрным графиком
altsem
Цитата(tiptop @ 13.1.2023, 13:09) *
Предложение достойно места на каком-нибудь "кворум-казусе". laugh.gif

Типтоп, ты б лучше бы...
altsem
Это объект Ивана.
Типтоп, где твои работы???

GreyBrain
я ответил на твой вопрос об авторстве фото?..


секретов нет...
tiptop
Цитата(altsem @ 1.2.2023, 21:20) *
Это объект Ивана.
Типтоп, где твои работы???

Мои работы - это тепломеханические схемы, расчёты, статьи (на моём сайте), запущенные котельные, настроенные горелки...
altsem
А если без "воды"?..
Где твои работы?..

И(...) какое Твоё ВысокоЭкспердное мнение по поводу таких вот высказываний?
Цитата(tiptop @ 13.1.2023, 13:09) *
Предложение достойно места на каком-нибудь "кворум-казусе". laugh.gif


Так лучше уж "Вы" пей.
И кури smile.gif

Дело в том, что ты вообще не в теме. Так что, в следующий раз, поаккуратней с остротами своими smile.gif ...

Не влезай больше в жопу лужу...

это дружеский совет...
altsem
Для применения этой штукенцыи не требуется патентное и лицензионное сопровождение. Мы с Иваном решили всё делать из типовых серийных элементов. Элементная база защищена по умолчанию.
Так что в плане юриспруденции - усё путём.


Просто применяйте. Претензий не будет.