Добрый день!
Взял на подработку проект капитального ремонта отопления жилого здания.
Нужно выполнить расчет теплопотерь и гидравлический расчет с подбором отопительного оборудования.
Проблема вот в чем:
Согласно ТЗ, которое выдал фонд капитального ремонта нагрузки на отопление не должны превышать договорные с теплоцентром.
Но когда я посчитал теплопотери, то я сильно выбился за предельные нагрузки. Превышение составило 30 %.
Проблема в слишком больших потерях на вентиляцию.
Считал я по нормам. Т.е. с соблюдением п.7.4.2 СП 60.2020.
7.4.2 Подачу наружного воздуха в помещении следует принимать не менее:
а) минимального расхода наружного воздуха, рассчитанного по приложениям В и Г;
б) расхода воздуха, удаляемого системами местных отсосов, вытяжной общеобменной вентиляции, технологическим оборудованием с учетом нормируемого дисбаланса.
Т.к. у меня на кухнях газовые плиты, то максимальное значение у меня получается по вытяжке (140 кубов).
По итогу в 1-2-х комнатных квартирах просто огромные потери на вентиляцию, а соответственно и большие отопительные приборы (система однотрубная). Т.е. номинал существующих приборов я завышаю сильно. Т.к. в Советское время считали только инфильтрацию.
Как быть? Думаю забить на вытяжку и просто взять 3м3/м2 жилой площади.
Кто сталкивался с подобным?