Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конвекторы Универсал с замыкающим участком в 1-трубке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
vlad+
Добрый день уважаемые коллеги.
Столкнулись с одним интересным вопросом. Конвектор Универсал авто с замыкающим участком подсоединен к стояку 1-трубной системы. 18-этажный жилой дом.
Это готовое изделие (конвекторы) с замыкающим участком. Надо будет резать подводку . чтобы установить шаровые краны.
Вопрос: - а нужна ли вообще в данном случае отключающая арматура (шаровые краны)?



HeatServ
Цитата(vlad+ @ 28.12.2022, 12:36) *
Добрый день уважаемые коллеги.
Столкнулись с одним интересным вопросом. Конвектор Универсал авто с замыкающим участком подсоединен к стояку 1-трубной системы. 18-этажный жилой дом.
Это готовое изделие (конвекторы) с замыкающим участком. Надо будет резать подводку . чтобы установить шаровые краны.
Вопрос: - а нужна ли вообще в данном случае отключающая арматура (шаровые краны)?

Нет, конвектор же, он жалюзями перекрывается по воздуху.
инж323
Цитата(vlad+ @ 28.12.2022, 12:36) *
Добрый день уважаемые коллеги.
Столкнулись с одним интересным вопросом. Конвектор Универсал авто с замыкающим участком подсоединен к стояку 1-трубной системы. 18-этажный жилой дом.
Это готовое изделие (конвекторы) с замыкающим участком. Надо будет резать подводку . чтобы установить шаровые краны.
Вопрос: - а нужна ли вообще в данном случае отключающая арматура (шаровые краны)?

По правилам эксплуатации систем отопления жилого фонда краны сразу дают изменения границ балансовых и их установка переводит отопприбор в ведение жильца с всеми вытекающими последствиями и ответственностями.
Какой у вас конкретно прибор и нужно ли жильцу краны решать жильцу.
сами приборы, что б понять правильный ли прибор выбрал или собирается выбрать житель тут:
https://zavoduniversal.ru/images/%D0%A0%D0%...B%C2%BB2016.pdf
vlad+
Тогда получается так, что конвектор установил на века !) И если захотел заменить конвектор на радиатор надо будет отключать весь стояк и срезать конвектор..
Как-то не очень правильно ... Вот поэтому и возник вопрос насчет отключающих шаровых кранов.
GreyBrain
Вы сами бы как хотели менять радиатор - зимой или летом? Или ремонт вы когда лучше будете делать - зимой или летом? В чем проблема летом поменять радиатор, слив воду со стояков отопления?
инж323
Цитата(GreyBrain @ 29.12.2022, 9:15) *
Вы сами бы как хотели менять радиатор - зимой или летом? Или ремонт вы когда лучше будете делать - зимой или летом? В чем проблема летом поменять радиатор, слив воду со стояков отопления?

ТН в СО д.б. круглогодично, это опять по тем же Правилам, но в реалиях летом слив тн не восполняют уже до начала отопсезона и СО стоит местами слитая и корродирует уже другой коррозией( воздушно-влажностной).
Установка кранов четко даст изменение границы баланса по ответственности и как и что потом будет и зальет ли кого, то виновный сразу известен. С кранами- это жилец однозначно.
Удобство с возможностью отключения- да, есть, кому то они важны, кому то по барабану. Равно как и имея эти краны не трогали их лет по 20 и что с ними они вобщем то уже и не знают, но есть.
Человека приходящего домой с работы и каждый день осматривающего краны и хмыкающего от удовольствия их наличия на подводке - не встречал.
Обычно как сменят что либо надоевшее своей проблемностью и еще и с несколькими попытками решения проблемы её спрятыванием и в итоге потом таки решив проблему, обычно помнят её вспоминая несколько раз при всплывании темы хозяйственно - бытовой, потом уже и не помнят чего и как и когда он краны эти крутил.
Лет 20 назад делал карремонт и СО не трогал- у прежних владельцев стоял эл. радиатор при осмотре квартиры первичном и окна были заклеены еще( в июле!!!). Сменил окна и СО решил глянуть как и что. Никаких замен не потребовалось, стоят прежние два конвектора с трехходовым. Трехходовые тоже не трогал и не знаю даже на всю они открыты или как. Не было необходимости крутить или смотреть.

Некоторые экраны Универсалов возят в автоокраску и делают более качественную и с всякими художественными излишествами под текущую востребованность нынешнего ремонта квартиры и потом под последующий. Сперва смотрел на это как на "делать дурням нечего", позже изменил взгляд на "вот такие у чела вкусы и ему хотелось и он исполнил, как хотел", т.е. более терпимый. А красят хорошо, гладеньки и симпатично даже в однотонном исполнении под цвет стен. Рал стен обычно известен при подборе краски.А архизлишества в виденаклееных полиуретановых узоров тоже под окраску- вполне сочетаемы с иным декором стен в помещениях. Некоторые и под мрамор окрашивали.
Flow
Цитата(vlad+ @ 28.12.2022, 12:36) *
Добрый день уважаемые коллеги.
Столкнулись с одним интересным вопросом. Конвектор Универсал авто с замыкающим участком подсоединен к стояку 1-трубной системы. 18-этажный жилой дом.
Это готовое изделие (конвекторы) с замыкающим участком. Надо будет резать подводку . чтобы установить шаровые краны.
Вопрос: - а нужна ли вообще в данном случае отключающая арматура (шаровые краны)?

У нас в жилом доме никаких шаровых кранов на конвекторах не стоит. (а в подъезде и замыкающих участков нет). Я когда ремонт делал и менял конвектора на радиаторы сам краны решил добавить. А если кто-то из жильцов делает ремонт/замену то просто отключают стояк на 1-2 часа, за это время как правило никто ничего и заметить не успевает. Краны пригождаются - когда радиатор течь начинает, а они иногда текут, и краны позволяют спасти соседей от нового ремонта, если вовремя заметить. Конвектора текут значительно реже, если вообще текут.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.