Цитата(инж323 @ 23.12.2022, 12:54)
в МОЭКе согласовывают рабочку- т.е. на стадии П экспертиза не увидела переразмеренности? у нас давно п и Р должны совпадать точно.
Про МОЭК и Экспертизу по отоплению ничего не знаю.
По роду деятельности часто смотрю/проверяю прошедшие Экспертизу проекты противодымной вентиляции московских объектов. Словами цензурными этих экспертов описАть не получается - они почти всё "
не заметили", нормами не владеют, в расчётах по противодымке ни "бум-бум".
А выясняется всё уже на наладке - всё уже построили/смонтировали, благодаря полож. Заключению, а наладить даже с большими ненормативными отклонениями не могут.
Вот этот ужас и смотрю. Практически во всех таких случаях расчёты не верны, проектные решения не соответствуют действующим нормам, иногда даже № 123-ФЗ. И часто не только по СПДВ, а и элементарно по путям эвакуации и объёмно-планировочным решениям.
Так что, Экспертиза много чего не замечает в силу крайне низкой квалификации соответствующих экспертов. Беда в том, что ответственности у Экспертизы никакой по факту нет.
Последний случай - почти всё по СПДВ уже смонтировано в общественной многоэтажке одними монтажниками, а затем пришли новые, похоже, более опытные. Причин смены монтажников не знаю, но новые забили тревогу по расчётам СПДВ. Очень правы оказались. Экспертиза, как говорят малограмотные проектировщики, "одобрила", т.е. выдала полож. Заключение. А теперь надо заменять и сети воздуховодов и вентиляторы/электродвигатели в существенно большую сторону. Это уже раздел электроснабжения и запросы на 1-ю кат. электроснабжения к чертям собачьим летят.
Ответ проектировщиков изумляет - они делали свой проект в Ревит, там, якобы, аэродинамику нельзя просчитать, поэтому не считали, а написали что-то в меру своего разумения. Хотя разум там даже рядом не стоял ни у этих проектировщиков, ни у экспертов.