Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите с расчетом расхода паровой фазы СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
mandarin3107
Добрый вечер знатоки. Помогите пожалуйста рассчитать расход газа паровой фазы СУГ по механическому счетчику за 1 МИНУТУ мощность 2 МВт давление 30 кПА bang.gif bang.gif bang.gif
У меня получилось по механическому счетчику 925 литров за 60 сек теплоту сгорания взял 25500 давление 30 кПа температура газа 15 КПД 92 в рабочих условиях получилось 55,50 м3 в час в стандартных 67,30 с учетом КПД мощность 1840 кВт. Правильный расчет или нет?!
tiptop
Цитата(mandarin3107 @ 18.12.2022, 21:08) *
теплоту сгорания взял 25500

Это при каких условиях (температура, абсолютное давление)?

Цитата(mandarin3107 @ 18.12.2022, 21:08) *
в стандартных 67,30

По какому стандарту?
mandarin3107
вот. не большая поправка расчет взят как на природный газ bang.gif
maximys99
Цитата(mandarin3107 @ 18.12.2022, 21:08) *
за 1 МИНУТУ мощность 2 МВт

2 МВт в минуту тоже?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.