Цитата(Flow @ 12.11.2023, 11:49)
А есть ли РЗ?
p.s. к стати, возможно вам будет интересно, но как раз по трансформаторной столкнулся недавно с похожей проблемой - в тз было указание проектировать по ВСН-21-77 - а там как раз есть требование, что перепад температур между приточным и вытяжным воздухом не должен был быть более 15 С. /Я как инженер предполагаю (считаю) что это для летнего режима/ Но заказчик не инженер - пришлось делать полноценную приточную установку с подогревом в зимнее время.
p.s.2 Посмотрел еще раз СП89 - там есть примечание что он для котельный мощностью менее 360 кВт не работает, т.е. нужно смотреть какая мощность.
РЗ в котельном зале есть, нет пост. присутствия персонала, котлы на автоматике.
Sweetnighter спрашивал про здание котельной, поэтому ссылаюсь на СП 89.
А до 360 кВт это уже теплогенераторная по СП 281, но там то же сАмое:
Цитата
14.2 При проектировании системы отопления и вентиляции в помещениях теплогенераторных
без постоянного присутствия обслуживающего персонала, расчетная температура воздуха в
помещении принимается не ниже 5°С в холодный период года ...
Собственно, это и понятно - в большинстве котельных вода, при более низких температурах она может замёрзнуть. И от мощности это никак не зависит.
Поэтому Вам или ТС изначально нет смысла перебирать разные СП - физика одна и та же.
С трансформаторной давний не прояснённый для меня вопрос. Про 15 град было всегда в ПУЭ, сейчас это п. 4.2.104 ПУЭ 7. Но точно знаю, что и на юге, и в средней полосе РФ стоят старые и новые трансформаторные с жалюз. решётками внизу и вверху ворот/стен. Т.е. всегда существовавшее указание ПУЭ не выполняется почти повсеместно, а трансформаторы нормально эксплуатируются.