projects
Добрый день!
Проектируется склад высотой 12 метров.
Высота хранения есть и менее 5,5 м (что подходит для СП485), и более 5,5м, что является уже высокостеллажкой и проектируется по СП 241. Озадачивает то, что в одном складе разные высоты хранения, и варианты хранения (есть и стеллажи разной высоты и напольное хранение), и не ясно по какому СП проектировать?
Озадачивает то, что если взять расход на АПТ по таблице из СП485 (для стеллажей менее 5,5 м), то он выходит больше, чем требуемый расход, который получается по СП241, а по сути выходит, что нам нужно брать расход из СП241 (т.к. есть стеллажи выше 5,5 м).
К примеру, по СП485 выходит 90 л/с, а по СП241 выходит 78 л/с.
Странно, что добавление высоких стеллажей, получается, что уменьшает расход на АПТ всего склада.
otdel.ito
не понятно... зоны хранения отделены друг от друга? или они расположены рядом друг с другом в одном помещении?
Если последнее, тогда и классифицируем склад как высокостеллажный и проектируем его по своим нормам.
Если первое, тогда каждую зону делаем по своим нормам.

Нужно определиться с классификацией склада и НТД. Ну нельзя так делать: тут я по одним нормам делаю, а через 5 метров по другим.