Екатерина_9999
6.12.2022, 15:42
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: есть трехэтажное здание под производство. Цех представляет собой "второй свет", то есть занимает все три этажа в левой части здания. В правой части административные, технические помещения, санузлы распределены по всем трем этажам. Вопрос: при организации вентиляции как добиться баланса по каждому этажу?
Вы для начала получите официальное задание от разработчика АР/ПБ - чем является правая 3-х-этажная часть. Пристройка будет даже другим пож. отсеком. Если встройка, то опять нужно офиц. задание по количеству пож. отсеков - м.б. 1 общий, м.б. 2 разных. От количества и границ пож. отсеков будут зависеть Ваши решения по вентиляции.
Для встройки, как правило, общий воздушный баланс с цехом не предусматривается.