Добрый день.
На котле стоит горелка Oilon GP-150M, иногда останавливается по ошибке. Моя задача понять причину ошибок чтобы потом что-нибудь с этим сделать.
Полазил по менюшке, нашёл некие коды ошибок с привязкой к моточасам (не к реальной дате/времени), насколько я могу судить это коды неисправностей: H611, H990. Это последние 2 кода. Что они могут означать? Гугл молчит, в инструкциях я никаких кодов ошибок найти не могу. Может кто-нить подсказать?
Галиев
Менеджер (автомат) горения, какой?
tiptop
Цитата(toxa_pervik @ 30.11.2022, 10:05) *
коды неисправностей: H611, H990.

У BT300 код "H611" - это "низкое давление газа",
"H990" - "пропадание электропитания".