marysiy
Здравствуйте! Заказчик хочет перевести паровой котел Е-25-4ГМ (25 т/ч, 4 МПа) с природного газа на попутно добываемый газ (ПНГ). В ПНГ присутствует сероводород в количестве 0,018 %об. (процент объемной доли) или 0,255 г/м3. Как влияет содержание сероводорода на котел и температуру дымовых газов? И допустима ли работа котлов на топливе с содержанием сероводорода такого количества? По ГОСТ 5542 Газы природные зафиксировано содержание H2S не более 0,02 г/м3...А также вопрос, на какие составляющие газа нужно обратить внимание, которые негативно отразятся на работе котла? Газовую горелку Заказчик поменяет на условия работы на ПНГ.
tiptop
Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 17:00) *
попутно добываемый газ (ПНГ).

"Сжиженный газ"? unsure.gif
marysiy
Нажмите для просмотра прикрепленного файла нет, не сжиженный
tiptop
Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 17:11) *

Серы ничтожно малое содержание. blink.gif
marysiy
а остального? А какое количество серы считается большим?
shvet
Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 19:11) *
а остального?

Самый обычный ПНГ, гореть будет не хуже.

Цитата(marysiy @ 17.11.2022, 19:11) *
А какое количество серы считается большим?

Зависит от горелки из-за риска недожога серы. При недожоге образуется элементарная сера, которая забивает оребрение холодных концов трубок смесью пыли, золы и серы.
Выглядит как пластилин, выплавить, выжечь или отпарить не возможно, чистили руками. Сталкивались с ситуацией, когда конвекционные камеры печей зарастали так, что не было видно змеевиков. К сожалению фото уже не найду.

Свяжитесь с производителем горелки, он скажет сгорит или нет.
marysiy
Спасибо за содержательные ответы!!!
tiptop
При сгорании серы на хвостовых поверхностях нагрева котла может образовываться сернистая и/или серная кислота, вызывающая интенсивную коррозию металла.
T-rex
На НПЗ такое содержание сероводорода нормальное, но у нас температура дымовых газов по нормам проектирования не ниже 200, что гарантирует исключение точки росы. А так есть котельная, куда идёт заводской газ - там были проблемы с коррозией концевых поверхностей. Как решение - наносить на их термостойкие покрытия (омичи такое показывали)
CNFHSQ
ГОСТ Р 55173-2012. Установки котельные. Общие технические требования. Обозначение: ГОСТ Р 55173-2012.Есть ограничения по выбросу в атмосферу окислов серы.

Цитата(T-rex @ 18.11.2022, 10:06) *
На НПЗ такое содержание сероводорода нормальное, но у нас температура дымовых газов по нормам проектирования не ниже 200, что гарантирует исключение точки росы. А так есть котельная, куда идёт заводской газ - там были проблемы с коррозией концевых поверхностей. Как решение - наносить на их термостойкие покрытия (омичи такое показывали)
Было уходящие не ниже 160. Чтобы не было конденсата как решение, изоляция труб. Точка росы где-то возле 60.
T-rex
Цитата(CNFHSQ @ 18.11.2022, 11:23) *
ГОСТ Р 55173-2012. Установки котельные. Общие технические требования. Обозначение: ГОСТ Р 55173-2012.Есть ограничения по выбросу в атмосферу окислов серы.

Посмотрел ГОСТ - нормы по оксидам серы только для твердых и жидких видов топлива
tiptop
Цитата(tiptop @ 18.11.2022, 8:48) *
При сгорании серы на хвостовых поверхностях нагрева котла может образовываться сернистая и/или серная кислота, вызывающая интенсивную коррозию металла.

Похожая тема 2014 года: температура стенки максимума агрессивности