Полная версия этой страницы: Расчет толщины и объема теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
vandalion
Друзья, кто подскажет ответ на вопрос по правильности расчета исходя из формулы определения толщины теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов (Исходя из формулы по СНИП 41-03-2003, СП 61.13330.2012) б1 = б*Кс*(d+б)/(d+2б)
где б1 - толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность;
б- расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции,м ;
d - наружный диаметр трубопровода, м
Kc- коэффициент уплотнения теплоизоляционных изделий , ( принимается по таблице и равен 1,2)

Исходные данные для расчета :
Труба (d) которую нужно изолировать 273 мм (наружный диаметр) = 0,273 м;
Толщина изоляции (б) " в деле" проектная, уже вычисленная 0,1м = 100мм;
Если данные поставить в формулу, то получиться 0,1*1,2*(0,273+0,1)/(0,273+2*0,1) =0,1*1,2*(0,373)/(0,473)=0,1*1,2*0,788=0,094 м. Вопрос? Почему по формуле получается что толщина до установки (0,094м) меньше толщины (0,1м) после уплотнения, "в деле"? По другим участкам такия же ситуация получается...

Данный вопрос обсуждался с Заказчиком на тему того, какой толщины нужно заказать материал ( утеплитель) чтобы после выполнения работ обеспечить проектную толщину изоляции (0,1м) после уплотнения. А по данной формуле непонятен расчет т.к.исходя из данной формулы утеплитель не сжимается при установи в конструкцию а наоборот расжимается, или это не так расшифровывается?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Qrqma
В Вашем же прикрепленном файле:
Примечание - В случае если в формуле (В.1) произведение меньше единицы, оно должно приниматься равным единице.

Тогда часть (0,273+0,1)/(0,273+2*0,1) - принимаем равным 1, тогда толщина изоляции (б) =0,1*1,2*1= 0,12 м