Привет. Подскажите, извелся уже весь. Частотник fc 51 danfoss управляет электродвигателем вентиляции.
Было два ЧП, один вдруг перестал работать, чтобы убедится рабочий ли он я поменял их местами и случилась мистика
Есть вентиляция, два двигателя и система клапанов, после смены местами ЧП, Двигатель запускается "свой" а вот клапана
крутятся "соседские" blink.gif , посмотрел кучу параметров, настройки. Все это висит на Ultronika мозгах,
Pawel
Вы то конкретно что хотите? А то пока один туман, все в кучу, клапана, ПЧ и Ultronika мозгах.
Александр СБ
Цитата(romoga @ 16.11.2022, 16:59) *
Привет. Подскажите,

Нужна электрическая схема.
romoga
ЧП

Подскажите зачем в ЧП три контакта реле снизу (Relay), справа от основного подключения? нигде в документации нету

Еще раз суть вопроса, может ли ЧП быть как-то привязан к реле через систему SCADA
guestlog1
В приципе может быть связана по мотбас.
Но это может быть, что не пч управляет, а скада дает сигнал на пч и на приводы.
В обеих случаях у приводов должно быть управление через мотбас.
Надо схему знать всей конструкции.
Александр СБ
Цитата(romoga @ 17.11.2022, 9:07) *
ЧП

Подскажите зачем в ЧП три контакта реле снизу (Relay), справа от основного подключения? нигде в документации нету

Еще раз суть вопроса, может ли ЧП быть как-то привязан к реле через систему SCADA

У меня урл не открывается, пишет Not Found
Три контакта реле (Relay) частотника настраиваются параметром 5-40, можно посмотреть.
romoga
подскажите чтоб не плодить темы.. и все же.
Могла ли скада запомнить ЧП по идентификатору? Т.е я поменял ЧП местами и сменились местами датчики, клапаны открытия вентиляции

т.е. чп1 куртит двигатель 1 а датчики, клапаны, данные берет со свторого
и так же чп2 крутит двигатель 2 ........................

в настройках не нашел, пришлось в ручную перекидывать проводку
guestlog1
В ПЧ прописан мотбас адрес. От перестановки местами он не поменялся.
romoga
Цитата(guestlog1 @ 18.11.2022, 21:39) *
В ПЧ прописан мотбас адрес. От перестановки местами он не поменялся.


Подскажите где, все перелистал, не смог найти, Какой номер параметра ? Спасибо
Александр СБ
Цитата(romoga @ 21.11.2022, 8:08) *
Подскажите где, все перелистал, не смог найти, Какой номер параметра ? Спасибо

Скачиваете Краткое руководство по FC-51, нажимаете Ctrl + F (поиск), в строе поиска вводите modbus, находите параметр 8-31.
guestlog1
8-13 Адрес
romoga
Цитата(guestlog1 @ 21.11.2022, 8:42) *
8-13 Адрес

8-31 спасибо