molaevv
Имеется ПЧ ABB ACS550, к нему подключен трехфазный насос
После идентификационного прогона, насос не вращается.
На экране ПЧ :
1,2 А
0 Hz
0%

Не пойму, в чем ошибка. Пробовал запускать и на стандартном макросе, и макросе для насосов и вентиляции. Никаких ошибок нет.
Идентификационный прогон осуществляется, в этот момент насос вращается. По завершению прогона возникает ситуация, описанная выше.

Подскажите, где капать. Все остальные настройки используются по умолчанию. В параметрах 9905-9909 забиты характеристики насоса
Pawel
Вы скорость то чем то задаете или тупо смотрите на табло? Она сама не задастся.
molaevv
Цитата(Pawel @ 7.11.2022, 16:49) *
Вы скорость то чем то задаете или тупо смотрите на табло? Она сама не задастся.

ткни пальцем, пожалуйста, где и как частота задается. Потенциометра на пульте нет, на кнопки вверх и вниз не реагирует.
Pawel
А мануал почитать. Там на табло должно быт написано режим управления LOC или REM и кнопочка соответствующая на пульте. В LOC управление с пульта и стрелками.
molaevv
Цитата(Pawel @ 7.11.2022, 18:25) *
А мануал почитать. Там на табло должно быт написано режим управления LOC или REM и кнопочка соответствующая на пульте. В LOC управление с пульта и стрелками.

в режиме LOC кнопки на пульте только переключают отображение информации на дисплее: ток, частоту и нагрузку.
nick2
найдите в Мануале метод запуска.
от кнопок
От внешнего контакта.
От сети...
смотрите "группу 11" параметров
там много пунктов может быть.

и не факт, что заводские настройки в ПЧ забиты.
Чтобы это гарантировать, нужно сбросить всё до заводских настроек, и забить параметры двигателя заново.


jackilbhide
Задание равно нулю вот и стоит, обтекаясь током.