winch
Добрый день!

Стоит задача: на загородном участке требуется проложить силовой кабель в земле от трансформатора до ввода в здание. Нагрузка - 60 кВт, 3 ф. Расстояние между трансформатором и зданием - порядка 40 метров. Пересечка будет по пути трассы только одна (в одном месте на глубине 1.5 м закопаны трубы с водой), наш кабель пройдет перпендикулярно к ним)

Прошу подсказать по нюансам прокладки:
1. Какой марки кабель предпочтительнее брать?
2. Если кабель будет бронированный, то нужно ли помещать его в дополнительную гофру (трубу и т.п.)?
3. Какова регламентируемая глубина прокладки, нормативные требования к подложке в траншее?
4. Какие-то еще нюансы, которые требуется принять во внимание?

Заранее прошу прощения, если такая тема уже была - поиск что-то мне не помог.
straus
Цитата(winch @ 3.11.2022, 12:29) *
Нагрузка - 60 кВт, 3 ф


60 кВт это установленная или расчётная?

Цитата(winch @ 3.11.2022, 12:29) *
Пересечка будет по пути трассы только одна (в одном месте на глубине 1.5 м закопаны трубы с водой), наш кабель пройдет перпендикулярно к ним)


Если это садовое товарищество, где никто не ведёт учёт инженерных сетей - этому моменту нужно уделить повышенное внимание. Чтобы при ракопке экскаватором водопровода в будущем не повредили кабель.


Вообще в данном случае лучше всё же попробовать заказать проект прокладки. Это недорого, но будет бумажка, которой можно прикрыться в случае чего.
И кстати, тащить от ТП лучше сразу 5-жильник, а разделение PE и N выполнить в ТП.
winch
60 кВт - расчетная.
Это коттеджный поселок, воду прокладывали при нас с нанесением на планы - так что с ней проблем не будет, знаем где и как проходит.
Lex
Цитата(winch @ 3.11.2022, 16:29) *
Добрый день!

Стоит задача: на загородном участке требуется проложить силовой кабель в земле от трансформатора до ввода в здание. Нагрузка - 60 кВт, 3 ф. Расстояние между трансформатором и зданием - порядка 40 метров. Пересечка будет по пути трассы только одна (в одном месте на глубине 1.5 м закопаны трубы с водой), наш кабель пройдет перпендикулярно к ним)

Прошу подсказать по нюансам прокладки:
1. Какой марки кабель предпочтительнее брать?
2. Если кабель будет бронированный, то нужно ли помещать его в дополнительную гофру (трубу и т.п.)?
3. Какова регламентируемая глубина прокладки, нормативные требования к подложке в траншее?
4. Какие-то еще нюансы, которые требуется принять во внимание?

Заранее прошу прощения, если такая тема уже была - поиск что-то мне не помог.

1. Стандартно АВБШв.
При мощности 60 кВт, ток примерно 120А, соответственно АВБШв 4х70
(длительно допустимый ток 135А).
Стандартно от ТП отходят 4-жильные кабели - 3ф и PEN (PEN разделяется на PE и N в здании), но лучше уточнить по месту.
2. Если нет пересечений проездов, то не нужно. Кабель помещают в асбестовую или пластиковую трубу при
прокладке под проездами, дорогами.
3. Стандартно - 0,7 м от поверхности земли (не выше 0,7 м). На низ траншеи укладывается подушка из песка, на нее кладется кабель,
сверху кабель также засыпается небольшим слоем песка, потом до уровня земли - грунтом.
Раньше (да и сейчас но для высоковольтных кабелей), по слою песка над кабелем укладывали кирпичи для защиты и сигнализации,
сейчас обычно укладывают сигнальную ленту.
4. Если на концах кабель будет выходить из земли и подниматься наверх (например, по наружной стене),
то эти выходы надо защитить стальной трубой или стальным уголком (тавром).
Как то так.
winch
Спасибо за подробный ответ!
Вопрос: а почему Вы рекомендуете кабель с алюминиевыми, а не медными жилами? Можно было бы для удобства прокладки взять ВБбШВ 5х35
straus
Цитата(winch @ 7.11.2022, 18:48) *
Спасибо за подробный ответ!
Вопрос: а почему Вы рекомендуете кабель с алюминиевыми, а не медными жилами? Можно было бы для удобства прокладки взять ВБбШВ 5х35

Цена.

Кстати, при расчёте для мощности 60 кВт и длины 40 метров показывает достаточность не 35 квадрат и даже не 25 квадрат, а всего 16 по меди. При этом потери не более 3 %.

Цитата(Lex @ 4.11.2022, 6:14) *
1. Стандартно АВБШв.
При мощности 60 кВт, ток примерно 120А,

92 А на фазу при трёхфазной сети 0.4 кВ.

Цитата(Lex @ 4.11.2022, 6:14) *
соответственно АВБШв 4х70
(длительно допустимый ток 135А).

У меня показывает допустимый ток 165 А для 70 квадрат 4-жильного алюминия в земле.
А для 60 кВт достаточно 25 квадрат алюминия при потерях менее 3 % на длине 40 метров. Если хочется снизить температуру жил - можно взять 35 или 50 квадрат. А 70 наверное уже оверкилл для данной задачи, денег съест избыточно.