alex1612
1.11.2022, 12:33
Добрый день. Рассчитываю тепловой поток на приготовление ГВС. На прикрепленном фото видна формула, там обвёл показатель тепловых потерь в подающих и циркуляционных трубопроводах систем ГВС. Согласно СП 30.13330.2020 ориентировочно принимать равным 30-40 %.
Процент от чего брать? Его точно нужно принимать в ориентировочно, а не считать?
Цитата(alex1612 @ 1.11.2022, 12:43)
Благодарю
поправлено, обратите внимание.
Считать надо, а не принимать.
Пример из личного опыта.
1 Объект циркуляция по стоякам в коридорах. Часовой расход 6,679 м.куб/ч, нагрузка 464,858 кВт, потери тепла на циркуляции 19,743 кВт, расход циркуляции 2,88 м.куб/ч
2 Объект отдельные стояки в СУ и кухнях, в СУ полотенчики (часть квартир с двумя СУ в каждом полотенчики)). Часовой расход ГВС 3,672 м.куб/ч, нагрузка 307,705 кВт, потери тепла циркуляцию 51,543 кВт, расход 6,347 м.куб/ч.
И это еще с учётом нормально заложенной изоляции на трубы, а не когда на глаз 9 мм пенки кинут.