alex1612
Добрый день. Рассчитываю тепловой поток на приготовление ГВС. На прикрепленном фото видна формула, там обвёл показатель тепловых потерь в подающих и циркуляционных трубопроводах систем ГВС. Согласно СП 30.13330.2020 ориентировочно принимать равным 30-40 %.

Процент от чего брать? Его точно нужно принимать в ориентировочно, а не считать?
инж323
G цирк= 0.3G гв. макс.ч.
alex1612
Цитата(инж323 @ 1.11.2022, 12:42) *
Q цирк= 0.3Q гв. макс.ч.


Благодарю
инж323
Цитата(alex1612 @ 1.11.2022, 12:43) *
Благодарю

поправлено, обратите внимание.
cpt
Считать надо, а не принимать.
Пример из личного опыта.
1 Объект циркуляция по стоякам в коридорах. Часовой расход 6,679 м.куб/ч, нагрузка 464,858 кВт, потери тепла на циркуляции 19,743 кВт, расход циркуляции 2,88 м.куб/ч
2 Объект отдельные стояки в СУ и кухнях, в СУ полотенчики (часть квартир с двумя СУ в каждом полотенчики)). Часовой расход ГВС 3,672 м.куб/ч, нагрузка 307,705 кВт, потери тепла циркуляцию 51,543 кВт, расход 6,347 м.куб/ч.

И это еще с учётом нормально заложенной изоляции на трубы, а не когда на глаз 9 мм пенки кинут.