Paul.B
Здравствуйте. Имеется лоток из стали: ширина 155мм, высота 85мм, длина 7000мм, толщина стенки 5мм. В лотке находится масло для смазки форм, высота уровня масла примерно 60мм. Сверху лоток открыт на всю ширину и длину (человек макает валик и смазывает формы). Проблема: при стандартной температуре масла, расход на одну форму идет 0,7 кг, при подогреве масла до температуры 45 градусов расход на одну форму получается 0,6 кг, в год идет экономия порядка 750к рублей. Предлагается кинуть греющий кабель по стенкам и дну лотка, теплоизолировать весь лоток. Тем самым поддерживать температуру масла на уровне 45 градусов. Температура воздуха в помещении в среднем +24 градуса, но может опускаться до +10 градусов. Заменить масло нельзя. Разбавить масло нельзя. Присадки использовать нельзя. Только вариант с подогревом.
Вопрос заключается в следующем:
1. Как рассчитать требуемую электрическую мощность для нагрева масла?
2. Как выбрать теплоизолирующее покрытие и его толщину?
3. Как рассчитать тепловые потери через открытую часть лотка и стенки?
GraNiNi
Теплоизоляция - вспененные материалы.
Мощности нагрева в 500 Вт (теплопотери в основном через зеркало поверхности) будет достаточно.
Все это нужно подключить через регулятор (термостат), который будет поддерживать заданную температуру.