Добрый день уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста - Надо ли теплоизолировать полипропиленовые трубы, проходящих в гофре , в полу?
GreyBrain
Смотря что вы хотите от этого получить
Машинист
Начнём с того, что полипропиленовые трубы не надо вообще прокладывать в гофре в полу. Полипропилен - это куча сварных соединений, муфты, углы; если укладывать это в цельную гофру, гофра получается сильно толще, соответственно, сильно толще получается и стяжка, и потом, болтающаяся на трубе гофра ломается любым нажатием всегда и везде.
В гофре в полу прокладывается сшитый полиэтилен, если речь идёт о разводке отопления в стяжке. Его закладывают в гофре, из тех соображений, чтоб потом трубу можно было поменять, не ломая полов, методом протаскивания. Метод спорный. Обсуждался этот вопрос уже достаточно много раз, и каждый раз приходим к одному и тому же: даже при прокладке в гофре, успешная замена трубы впоследствии маловероятна, это не электрический кабель.
Поэтому, не полипропилен и не в гофре, а сшитый полиэтилен в трубчатой изоляции из вспененного полиэтилена же. Трубки такие продаются бухтами, для подачи снаружи красные, для обратки - синие.
Если же речь идёт все-таки о полипропилене, то это могут быть какие-то отдельные участки, например утапливаемые в пол перед входными дверьми и т. п. Их так же изолируют чём-то вроде Энергофлекса.
Заранее извиняюсь, может много чего от себя додумал. Но пишу как вижу из теории и из практики.
svoroponov
Вообще то и для подогрева полов в больших зданиях используется тот же полипропилен в бухтах . Целые спортзалы и прочие площадные объекты делаются.Да и по характеристикам эти трубы малого диаметра похожи на сшитый полиэтилен. Кроме того трубы из сшитого полиэтилена в гофре вы для радиаторов сможете поменять ,если они ввиде лучей ,а если улитка или спираль для подогрева , вы их поменять практически не сможете даже если они будут в гофре. С полипропиленом аналогично .
altsem
Что касается замены гибких труб малых диаметров по гофре, то речь вообще идёт про водопроводы. Потому как применяются соответствующие короба водорозеток и собственно сами водорозетки. Дорогие, крайне громоздкие и неудобные в монтаже. Да ещё, плюс к тому, пригодность к ремонту перетяжкой надо при укладке постоянно учитывать. Потому никто этих глупостев и не применяет. А остальные просто не знают об этих подробностях. Про отопление там ничего не было...
Цитата(GreyBrain @ 28.10.2022, 9:37) *
Смотря что вы хотите от этого получить

Смотря, о чём автор хотел спросить. И в деталях тоже.
Да и вообще...
vlad+
Благодарю за ответы! Особенно Машиниста. Интересовало поквартирное отопление!