Аsking
Здравствуйте! Нашел схему управления наружным освещением для светильников на 220В применяется кабель 5-ти жильный кабель. Не подскажете с чем это может быть связано? А еще при номинальном токе 0,98А стоит автомат на 16А. Заранее спасибо за ответ. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
olg2004
Ну сечение кабеля 16 кв мм алюминий

при такой нагрузке и сечении длина линии должна быть более 2-х км

5ти жильный кабель потому что автоматы 3 полюсные, 380В 3ф

я думаю неудачная переделка схемы под свои нужды