23reg
Здравствуйте, дамы и господа!
Столкнулся с неприятной ситуаций. До определённого момента времени работал при проектировании и установке VRV-систем на канальных блоках с брендами ME, General, Fudjitsu, Daikin. Но ситуация сейчас такая, думаю, вы понимаете... Выбор пал на Haier.
Дважды столкнулся с тем, что высоконапорные блоки (например, AD242MHERA) неприемлемо шумят.
И, что интересно, длины веток подачи и рециркуляции геометрически пропорциональны - отношение по расстояниям 50/50 или 40/60. Стараюсь избегать отводов 90 гр. и гибких воздуховодов. Скорость воздуха в воздуховодах - до 3,0 м/с на максимальном расходе. Например, в последнем случае на блоке AD242MHERA с расходом 1500 куб. м/ч я предусмотрел на подачу 3 шт. воздуховодов Д250 мм., на рециркуляцию - 1 шт. Д315 мм и 2 шт. Д225 мм. Суммарное сопротивление сети - около 90-100 Па. Скорость по всей длине веток от магистрального воздуховода до входа в КСД диффузоров примерно одинаковая.
Но шум от работы блока - просто неприемлем!
Не могу понять, в чём проблема?
По ощущениям - нет аэродинамического шума, а есть шум работы двигателя и крыльчатки.
Есть ли у кого опыт работы с высоконапорными блоками Haier и каковы результаты?
У меня имеются сомнения в целесообразности установки шумоглушителей при такой скорости воздуха в каналах. Будет ли смысл?
Заранее признателен за конструктивные предложения.
Всем добра и мира.
Skaramush
Глушитель убирает шум НЕ ВОЗДУХА В ВОЗДУХОВОДЕ, а именно вентилятора. Но нужно определить спектр шума. Средне- и низкочастотный погасить сможет пластинчатый или камерный глушитель. Также нужно понять, не вызван ли шум жёстким креплением вентилятора к корпусу (отсутствие виброгасителей).
23reg
В моём случае со скоростью воздуха в канале при макс. расходе 2,8 м/с (фактически - после выхода инвертора в режим поддержки уставки температуры - скорость будет около 2 м/с) шумоглушитель не будет гасить шум воздуха - его скорость мала для генерации шума. Но вот при скоростях выше 3 м/с есть уверенность, что шумоглушитель в т.ч. и подавляет новый аэродинамический шум, дополнительный к передаваемому в воздуховод шуму вентилятора. В воздуховодах движется воздух, он обтекает препятствия (шибера, клапаны), завихряется в отводах и тройниках. На высокой скорости при этом возникает новый аэродинамический шум. Почему его не может гасить шумоглушитель?

Никогда не было проблем с шумом от канальных блоков - ни высоконапорных, ни средненапорных. Даже средненапорные Haier работают нормально.
Итак, какие варианты? Шумоглушители? На подаче? На рециркуляции?
Есть ли смысл покрыть внутреннюю часть адаптеров канального блока (на входе и на выходе) шумопоглощающим материалом?
Skaramush
Шум от воздуха на 3 м/с? Это где и от чего? Не "не может", а "не нужен".

И для вариантов данных мало. Как закреплены вентиляторы? Насколько шумные двигатели? Есть ли передача вибрации на корпус?
инж323
так в паспорте на установку сразу обозначено- минимальный уровень шума 46 дб.
Skaramush
И наверняка, основной шум в средней и низкой части спектра.
инж323
Цитата(Skaramush @ 16.10.2022, 11:51) *
И наверняка, основной шум в средней и низкой части спектра.

И предполагаемая установка- где то там в подсобках и сеть воздуховодов до обслуживаемого помещения, оттого и напора надо побольше .А их заталкивают в условия тихих и малонапорных блоков.
23reg
Канальный блок располагается в чердачном пространстве частного домовладения. Суммарное сопротивление диффузоров на подаче + рециркуляции - 25-30 Па, сеть (подача + рециркуляция) длиной 16 метров, отводы и переходы имеются. По расчёту требуется около 7,4 кВт явной холодопроизводительности. Так что насчёт низконапорных блоков с давлением 15-30Па - в молоко. Отпадает. Не будут работать штатно по давлению. И нет таких по требуемой мощности.
И не я рассчитываю блоки.
Я выбираю те, что предлагает промышленность. Так что насчёт "заталкивания" - не ко мне.
Хотел бы понять: если есть опыт монтажа таких блоков Haier - как всё прошло? А коли такого опыта не было - какие есть варианты борьбы с шумом?
Skaramush
А видеть, что Вам написано, Вы в состоянии?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.