Добрый день! Ув. специалисты, подскажите, пожалуйста!

При разработке технического отчета по расчету тепловых нагрузок на систему отопления пришло замечание от МОЭК : неверно определен фактический температурный перепад системы отопления.
график у нас для отопления 120/70. Система отопления работает. Фактический перепад: ((120+70)/2)-20=75град. (где 20 это tв).

Определен фактический перепад системы отопления верно или нет?

GreyBrain
Ничего не ясно. Что такое температурный перепад?
Вы точно не путаете температурный график тепловой сети и температурный график системы отопления? 120/70 бывает только на промке.

А по актуальному СП 60

6.1.14 Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения и отопления следует принимать:
- в жилых и общественных зданиях и комплексах не более 95 °C;
- для производственных не более 115 °C.
Применение на обязательной основе п. п. 6.1.15, 6.1.16 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815).
alex1612
Цитата(GreyBrain @ 12.10.2022, 14:35) *
Ничего не ясно. Что такое температурный перепад?
Вы точно не путаете температурный график тепловой сети и температурный график системы отопления? 120/70 бывает только на промке.

А по актуальному СП 60

6.1.14 Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения и отопления следует принимать:
- в жилых и общественных зданиях и комплексах не более 95 °C;
- для производственных не более 115 °C.
Применение на обязательной основе п. п. 6.1.15, 6.1.16 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815).




температурный график тепловой сети, да конечно

Вот график

Вот
GreyBrain
Вот. У меня так получилось (таблица в открытом доступе есть на одном сайте, она не моя). График тепловой сети поставил 150/70. Отопление 120/70. Срезка равна 145.5 при т нв = - 26. Срезка минимальной подачи 70 градусов
alex1612
Цитата(GreyBrain @ 12.10.2022, 15:07) *
Вот. У меня так получилось (таблица в открытом доступе есть на одном сайте, она не моя). График тепловой сети поставил 150/70. Отопление 120/70. Срезка равна 145.5 при т нв = - 26. Срезка минимальной подачи 70 градусов


Верно