Olga1984
Добрый день! Просьба проверить ход мыслей и, смущает очень большой расход воздуха в итоге.

Необходим расчет приточной системы с фреоновым охладителем. Исходные данные Qя= 2060Вт ,Qп= 2380 Вт,W= 460 г/ч
tн=26С, Iн=53,5 кДж/кг - беру из климатологии,
tв=23С , влажность=60% (оптимальные параметры внутр. воздуха по ГОСТ 30494-961 для помещений с пост. пребыванием людей ),
tпс ( темпер в струе при входе)= 23-2=21С
tп=20,8С ( считаю по программке арктос для струй, габариты помещения 8х3х3, отклонение 0,2С, круглые диффузоры)
tу=21+0,5(3-1,5)=21,75
Луч процесса=3600*2,38/0,46=18630 кДж/кг
На I D диаграмме наношу тчк В, провожу луч процесса все эти тчк. и определяю Iп=47кДж/кг и Iу=48,2кДж/кг. ( приточного и удаляемого).
Далее по формуле СП60 считаю расход L=3.6*2380/1.2*(48.2-47)=5950м3/ч Qx=5.950*(53.5-48.2)=31.5кВт

То есть, если я хочу охладить такое небольшое помещение приточным воздухом, мне нужно приточку на L=5950м3/ч и охладитель мощностью 31,5кВт?? Дельта охлаждения всего 26-20,8=5,2С. Если я захочу уменьшить расход, путем снижения, например до tп=18С Iп=43,5, у меня L=1520м3/ч. Но тогда температура при входе в раб. зону будет меньше допустимой.
Подскажите, где ошибка??? или если делать все по нормам так и получается???
Banned
Olga, мощности действительно огромные. Нужно от вас понимание количество и т-ра выбрасываемого на улицу охлажденного воздуха. А с пониманием, как не охлаждать улицу, приедет и понимание принципиальной ошибки. Через это все проходят.
Olga1984
Я правильно понимаю, я уменьшаю расход удаляемого воздуха, то есть делаю рециркуляцию? А подачу наружного просто по мин воздухообмену беру?То есть уже не прямоточная установка, а приточно-вытяжная получается.
Ilnar2232
Цитата(Olga1984 @ 12.10.2022, 13:07) *
Qx=5.950*(53.5-48.2)=31.5кВт

Глянув мельком обнаружил 2 ошибки в этом уравнении:
- нужно учитывать массовый расход, а не объемный;
- энтальпия воздуха имеет единицы измерения кДж/(кг*К), а вам нужно найти в кВт, значит поделите на 3.6


Цитата(Olga1984 @ 12.10.2022, 13:07) *
Если я захочу уменьшить расход, путем снижения, например до tп=18С Iп=43,5, у меня L=1520м3/ч. Но тогда температура при входе в раб. зону будет меньше допустимой.
Подскажите, где ошибка??? или если делать все по нормам так и получается???

Если хотите уменьшить расход, увеличьте dt. Если же вас беспокоит низкая температура в рабочей зоне, поменяйте схему раздачи воздуха.

Цитата(Olga1984 @ 12.10.2022, 13:07) *
tп=20,8С ( считаю по программке арктос для струй, габариты помещения 8х3х3, отклонение 0,2С, круглые диффузоры)

Предыдущий отвечающий сделал правильное замечание, при расходе воздуха в 6000 м3/ч, Вы на улицу выбрасываете 2,5 кВт, которые не ассимилировали теплоизбытки в помещении