Добрый день, может кто помочь с советом? Ситуация следующая:
есть маленькое одноэтажное административное здание, в котором предусматривается только система радиаторного отопления. Система отопления предусматривается от электрических котлов (2 по 50%). Наружная температура по параметру Б составляет -43 градуса.
Заказчик говорит что по нормам где температура -40 и ниже нужно использовать незамерзающую жидкость в системе.
Я отвечаю что смысла в этом никакого нет. Если бы у нас была например тепловая сеть с зависимым подключением (т.е. вода могла ка кто проходить снаружи здания) то тогда да нужна незамерзайка. А в нашем случае у нас полностью изолированный контур отопления и по сути неважно какая наружная температура.
Мне приводят следующий довод, а вдруг авария и система полностью останавливается. Я отвечаю что у нас два котла, и при работе одного из них вода в любом случае будет положительной температуры и даже если предположить что каким то образом вода остановится, то использование какого нибудь 5 или 10 процентного раствора в составе продлит время незамерзания всего лишь на несколько часов, что особо не несет смысла.
Вот вопрос как можно нормативно доказать что во внутренней системе может быть обычная вода или может я не прав, но то тогда как рассчитать какой процент пропиленгликоля должен быть в составе воды (если по факту он никак не связан с наружным воздухом).