Коллеги, кто нибудь сталкивался с подключением частотника Wilo первого поколения?
Насос Wilo mhie405-1/e/3-2/b
Частотник W-S MXIE 2.2 KW

инструкцию в интернете найти не могу.

Andreyit43
Есть очень краткая схема подключения.
vakhank
Отлично, спасибо!

Как я понимаю по схеме есть подключения преобразователя давления (например 4-20 мА) и Реле сигнализации готовности (SBM) и Реле сигнализации неисправности (SSM). Подключение датчика сухого хода не предусмотрено, разве что на контактор запитать.

Или есть другие варианты по сухому ходу?
Andreyit43
Цитата(vakhank @ 8.10.2022, 0:13) *
Или есть другие варианты по сухому ходу?

Есть и другая брошюра. Где есть описание того что может "Защита от сухого хода" с тем же описанием подключения.
vakhank
Вот еще описание подключения данного частотника, сухой ход возможно подключить.

Всем спасибо, считаю вопрос закрытым.