Цитата(vsklokoch @ 11.10.2022, 22:21)
И кто-то допускает отсутствие теплоизоляции этой перегородки?
Естественно, мы же с людьми работаем (принцип "быстрее сделать чтобы отстали" никто не отменял - и в проекте и в монтаже повсеместно такое за очень редким исключением).
И теплоизоляция только перегородки, кстати, вопрос полностью не снимет - если адаптер общий, то изоляцию приточной части по хорошему делать надо изнутри почти везде. Мостики холода никто не отменял (это если уж совсем плотно к задаче подходить и задаться целью полностью, даже в теории, исключить возможность конденсата).
Этот вопрос (про теплоизоляцию, конструктив адаптера) - я выше задавал в п.3, ответа не было.
Цитата
смотря как размещать. Так и кусок решетки в 200 мм шириной много не нараспределяет. Впрочем, пожалуй соглашусь, что решение ТС-а в текущей ситуации лучше, чем решение УК. Возможно УК топит за подмес в вытяжку кондиционера, посокльку оный рассматривается как конечный вентилятор-доводчик (клиент в этом случае воздуха получит больше). Но тут можно гадать...
у отрезка щелевой решетки длиной 200мм добить до раб. зоны при расходе 60м3/ч шансов больше, в отличие от 1200мм (понятно, что всё сильно зависит от кол-ва щелей, высоты установки, схемы воздухораздачи и т.д., но всё же..).
Цитата
и что, много пыли оседает? Да лишь бы с фильтра пыль не сдувало! Тут вопрос корректного конструктива.
Абсолютно не важно кол-во, важно то, что это периодически вылетает/осыпается вниз с достаточно большой вероятностью (причём сперва будет копиться из-за статики, набирать массу - и когда её станет достаточно, то рано или поздно под толчком притока всё это выпадет "в осадок". Да, в сумме пыли немного - но зато это будет "пучок" с большей концентрацией, чем обычная витающаяя в доме пыль) - или на голову мимо проходящего человека (рулетка, конечно, но когда попадёт всё-таки, то приятного будет мало), или на вещи, что под этой решеткой (тоже неприятно) - да хоть на пол.
Такая схема (подмес в вытяжной адаптер) хорошо работает, когда можно вентилятор блока не отключать - для фанкойлов в офисах это нормально вполне (потребление электричества мизерное, только вентилятор задействован и шум не мешает) - в домашних фреоновых системах немного иная ситуация, тут и шум ночью будет и потребление в целом непредсказуемое (можно, конечно, выставлять режим вентиляции, это стабилизирует потребление - но от шума-то в ночи не избавит).