Цитата
Два паровых калорифера с параллельным подключением по пару и последовательным по воздуху, например трех-рядные, при работе с одним КО можно представить как один калорифер с шестью рядами трубок (теплоотдающих элементов). Вряд ли в этом случае будет какой-то перекос в их работе. И установка двух индивидуальных КО здесь мало, что даст. Если не убедите в обратном.
Логика понятная. Аналогично, как и эта:
Цитата
я это всё к чему - сам паровой калорифер по сути и есть такая модель, но без гидрозатворов.
коллектор вверху распределяет пар.
вертикальные трубки пар конденсируют
коллектор внизу аккумулирует конденсат
дальше слив в КО.
Следует всегда иметь в виду что подтопление калорифера - самое плохое что моет быть при его работе на паре. Это означает что, необходимо предпринимать все возможные меры, которые способствуют избежанию подтопления. Важно гарантированно выводить конденсат сразу по мере его образования, чтобы он не накапливался. Задерживание конденсата происходит очень быстро и вот почему. Перечислю самые важные моменты.
Случай одного КО на группу калориферов. Каковы бы ни были одинаковыми калориферы, потери давления не одинаковые. Последовательное расположение дает больше разницы, параллельное меньше, но все равно дает. Нет абсолютно одинаковых объектов. Влияет всё: поток воздуха, длины подводимых и отводимых труб, засоренность поверхности теплообмена изнутри и снаружи и все такое прочее, вы сами это хорошо понимаете. Разницу давлений можно даже не поймать манометром, но лишь небольшой разницы в сотые доли достаточно, чтобы эффект накапливания конденсата постепенно проявился. Повторюсь - разница вовсе не обязательно долна быть такой, как изображено в анимации. Анимация прежде всего показывает суть, а не величины. Чуть чуть скорость выхода конденсата ниже и постепенно он начинает скапливаться. Коллекторы внутри калорифера не помогают, потому что, потоки конденсата после них стекаются в одну трубу. Это как с системой отопления, где необходимо балансировать обратки от контуров.
Цитата
Второй частный случай, как на анимации, по пару регулировка видимо индивидуальная, раз так здорово отличается давление до КО во время работы, да и нагрузка сильно переменная и на каждый калорифер тоже индивидуальная. Так она и будет работать, как нарисовали мультипликаторы и без всяких возражений принимается индивидуальный КО на каждый ТО.
Нет. Не обязательно что регулирование индивидуальное. Описал выше в чем дело.
Разница между рядностью внутри калорифера и двумя отдельными калориферами в том что, в калориферах происходит теплообмен, а вне их теплообмена нет. Тепопотери с поверхности конденсатных линий на выходе не в счет, так как они много ниже. Пар в любом случае конденсируется в калориферах, а вне их не конденсируется. То есть конденсируется, но сильно меньше. СтОит скорости выхода конденсата стать чуть ниже - возникает провокация его застоя в нижней части. Внутри калорифера, какова бы ни была рядность, есть коллекторы. Но он располагаются они по близости с зоной теплообмена, где интенсивная конденсация.
Далее что происходит. Пролетный пар выходит из калорифера и занимает свой объем. Если этот пар не сбрасывать, то и получается ситуация, как в мультике - паровая пробка. Это означает что пар стоИт перед КО, как только он закрылся. Вопрос сводится к тому, затечет ли в КО новая порция конденсата. Она затечет, если будут созданы условия.
На анимации, где один КО без коллектора, таких условий нет. Создалась обычная паровая пробка.
Кстати отметить, что для любого теплообменника, в том числе однорядного калорифера, есть строгое требование: опуск КО ниже выхода конденсата не менее 300 мм. Это требование позволяет избежать подтопление теплообменника во время работы КО. То есть понимаем что сам факт присутствия КО, вовсе не гарантирует отсутствие подтопления. Важно его опустить ниже точки выхода конденсата.
Цитата
по анимации - мне не понятно, почему так должно быть, если:
а) и б):
один регулятор, но он не отвечает за объект, находящийся за ним в части потери давления и распределения нагрузок. Паровой коллектор есть, но он отвечает только за равномерное распределение пара по трубкам своего калорифера. Если калориферов два, то разумеется динамические потери на этих двух вовсе не должны быть одинаковыми.
в) Нет. В этом и суть. Если калорифер запереть, то есть ограничить выход конденсата, при этом не убрать нагрузку, то есть обдув нашем случае, конденсация продолжится и конденсат продолжит накапливаться.
Продолжение следует...)