Dmirty174_29
20.9.2022, 6:12
Добрый день! На ЧРП (5 ед.) ABB ACS 880-07 в следствие колебаний входного напряжения выскакивает сообщение по инвертору 3130 Нет входной фазы ( Значительные пульсации напряжения промежуточного звена постоянного тока вследствие обрыва фазы в цепи входного питания или перегорания предохранителя ). Есть ли у кого пароль в сервисные параметры инвертора, на данную модель?
Andreyit43
20.9.2022, 8:18
Но ведь все
написано, что он 10000000. Есть еще вот
это.
Но, если его изменили и закрыли доступ в параметры, то всё.
Там разные пароли в зависимости от года производства, мощности, типа прошивки и требуемых задач.
Да и разберетесь ли что менять без сервисных мануалов?
Dmirty174_29
20.9.2022, 10:03
Там разные пароли для каждой группы параметров, то что в видео ролике на 800 серию. Необходимо поменять параметр 145.04 «DC voltage ripple» с 13% на 15%, его нет в доступе для пользователей.
Так вы для какой серии спрашиваете? Для 800 или 880? В 880 параметр 145.04 не отвечает за пульсации, а только в 800.