Борис Владимирович
Здравствуйте специалисты.
У ЧРП Danfoss VLT-2800 стали появляется аварии: “Alarm 37”:
В документации написано, что это потеря связи между платой управления и BMC.
Может кто знает, что это такое “BMC” и как расшифровать. Мы негде описания не нашли.

Благодарю за внимание

Борис Владимирович
Pawel
Скорее всего это потеря связи между платой управления и силовой платой. Причина, либо шлейфы, либо микросхема памяти по подобным случаям на разных форумах, сам один раз сталкивался, но там мощность ПЧ была 0.75 кВт. и ПЧ уже больше 10 лет быдло не стал заморачиваться и отдал хозяину.