bor01
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с исользованием арматуры с номинальных давлением выше 2,5МПа. Какие могут быть проблемы и последиствия?
Для высотного здания предлагают применить, чтобы не городить насосную на промежуточном этаже.
otdel.ito
Проблемы - высокое давление, последствия - если забудешь предусмотреть ряд мероприятий, убъет кого-нибудь... давлением.
bor01
Проблемы с экслуатацией? Закупкой7 Проблемы при испытании давлением 1,5 от рабочего?
otdel.ito
и это все тоже паровозом туда же
Serg Ivanov
Цитата(bor01 @ 14.9.2022, 16:29) *
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с исользованием арматуры с номинальных давлением выше 2,5МПа. Какие могут быть проблемы и последиствия?
Для высотного здания предлагают применить, чтобы не городить насосную на промежуточном этаже.

Какой высоты?

Цитата(bor01 @ 14.9.2022, 16:29) *
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с исользованием арматуры с номинальных давлением выше 2,5МПа. Какие могут быть проблемы и последиствия?
Для высотного здания предлагают применить, чтобы не городить насосную на промежуточном этаже.

Цитата
10.7 Рабочие давления в системах водоснабжения и водяного пожаротушения высотного здания
должны соответствовать требованиям СП 30.13330, СП 5.13130 и СП 10.13130.
Допускается увеличивать рабочее давление в зоне водоснабжения до 0,6 МПа (60 м. вод. ст.) при
условии установки у потребителей регуляторов давления и применения элементов систем, выдержива­
ющих соответствующее рабочее давление.
Максимальное давление в транзитной части трубопроводов следует принимать, исходя из допу­стимых рабочих давлений элементов сети.

СП 253.1325800.2016
bor01
Высота 195 метров. Помимо ПК есть еще оросители
Serg Ivanov
Цитата(bor01 @ 15.9.2022, 9:58) *
Высота 195 метров. Помимо ПК есть еще оросители

Не вижу особых проблем, кроме правильного подбора трубопроводов насосов, фланцев, болтов/гаек и т.п.
BTS
Цитата(bor01 @ 14.9.2022, 16:29) *
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с использованием арматуры с номинальных давлением выше 2,5МПа. Какие могут быть проблемы и последиствия?
Для высотного здания предлагают применить, чтобы не городить насосную на промежуточном этаже.


Стандарт FM Global FMDS0404N " STANDPIPE AND HOSE SYSTEMS" в принципе допускает для здания такой высоты схему без промежуточных насосов.Предельную высоту одной зоны этот документ предусматривает до 84м. NFPA-14 (п7.2) допускает для транзитных стояков давление до 2,8МПа. Не исключено,что в каком-либо из высотных зданий Москва-Сити такая схема использована. Если очень сильно захотеть, возможно получится узнать.(хотя бы пообщавшись с инспектором ГПС курирующим СИТИ)) В некоторых зданиях системы ВПТ проектировали инофирмы.
Первый вопрос, который возникает-существуют ли обратные клапаны с мягким уплотнением на давление свыше 1,6МП? Ибо при установке после насоса клапана с уплотнением металл/металл протечки будут постоянно и жокей-насос будет включаться слишком часто, даже если поставить мембранный бак увеличенной ёмкости.
Где-то в стандартах NFPA читал, что в высотных зданиях при переключении с рабочего насоса на резервный существует вероятность гидроудара.
В EN-12845 сказано,что давление под УУ в высотных зданиях(м.вод.ст.)должно не менее чем в 1,25 раза превышать высоту от УУ до верхнего спринклера секции. То же относится к обратным клапанам.