Цитата(GreyBrain @ 6.9.2022, 12:31)
Сделайте гидравлический расчет 1 я точка ввод в здание трубы пп 63 - последняя точка - самая дальняя головка Ду80 под рукав. А то что ввод диаметром 63 мм, это вас не касается, скажем так, если вам выдали ТУ, с учетом противопожарного расхода, показали там гарантированное давление, с вас, как с проектировщика, ответственность снята, вы посчитали , у вас если сошлось, то всё.
С какой стати должны были выдать ТУ с учётом пожаротушения гаража?
Головки на Ду80 мм с обратными клапанами и вентилями предназначены для подачи воды ВНУТРЬ от пожарных машин из пожарных гидрантов наружной сети.
Сделайте гидравлический расчет: 1-я точка ввод в здание трубы пп 63 - последняя точка - самый дальний пожарный кран. И ещё не факт что получится меньше 12 ПК и не понадобится второй ввод от кольцевой наружной сети. И эта сеть не менее Ду100 мм в любом случае.
Всё это Вас касается.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%EB%EE%E2%EE%EA