mad69
Доброго дня.
Частотник Lenze 8400 на 22 кВт, после пуска двигатель работает пару сек и выключается с ошибкой "OC2: Power section - earth fault", т. е. типа замыкание фазы двигателя на землю, кабель-двиг проверены и пробовал включать откинув концы, то же самое.
Да, и еще логе есть запись "LU: DC bus undervoltage", Привод зафиксировал недостаточное напряжение шины ПТ. Управление инвертора выключается по причине того, что свойства привода управления двигателем не могут быть больше обеспечены по причине недостаточного напряжения.
Хотя на дисплее ПЧ показывает около 540 вольт.
На что обратить внимание? Возможна взаимосвязь?
Pawel
Ваш частотник неисправен, нужен ремонт, нужно разбирать и смотреть, скорее всего неисправность силовой части в частности силового модуля или датчика тока.
kold
Такое еще бывает, когда конденсаторы в звене постоянного тока умирают.
Pawel
Цитата(kold @ 6.9.2022, 15:28) *
Такое еще бывает, когда конденсаторы в звене постоянного тока умирают.

Да, согласен, есть такое.
krokodandi
Клин двигателя. У меня такое было.