Вопрос по вентиляции. Подскажите пожалуйста есть возможность не распределять приток по помещению вент каналами?
Есть подвальное помещение коридорного типа с планируемым воздухообменом около 750м3. С низкими потолками. Очень не хочется опускать его трубами. Принудительная вытяжка будет организованна в кабинетах через стену непосредственно на улицу. Есть желание разместить приточную установку с подогревом в конце помещения в технической зоне и не разводить вентиляционные каналы по коридору. В дверях кабинетов или над ними предусмотрим вентиляционные решетки для прохода воздуха из коридора в кабинеты. Звукоизоляция не принципиальна. Будет ли в таком случае помещение вентилироваться на приемлемом уровне.
Я понимаю, что без расчетов трудно что-то сказать, но пока вопрос больше принципиально такая схема имеет право на жизнь или нет. Спасибо.