Цитата(bor01 @ 30.8.2022, 13:26)
Добрый день! Не подскажете, по каким нормативам размещать резервуар для ПТ на промежуточном этаже?
Принято 3 зонное пожаротушения, для 1 и 2 зоны свои насосные на 1 этаже.
А для третьей предусмотреть резервуар на промежуточном этаже.
по сп485 и/или сп10? в сп253 вроде нету ничего про резервуары.
какая общая высота?
зачем вам на 1 (и 2?) зоны насосные? если к резервуару на последнем этаже подключиться без насосов, то на метров 20 ниже или примерно 7 этажей у вас будет напора и для 5л/с струи на впв. ну а единственный стопор - давление не более 0,9МПа, то есть не более 90м опуска от резервуара. сп 253 допускает зоны не привязывать к отсекам.