Nasttya
Добрый день.
Ситуация такая: Есть предприятие, на предприятии есть печь обжига продукции, на печи установлена угольная горелка. Объект не ОПО. Предприятие хочет заменить горелку угольную на газовую (без каких-либо воздействий на несущие конструкции, расширений помещений, увеличения этажности, без увеличения производительности по выпуску продукции и т.п. Т.е. на лицо все признаки технического перевооружения, а не реконструкции). НО на предприятии нет газа. Мы разрабатываем РД на внутриплощадочный и внутренний газопровод 1,2-0,4 МПа от границы предприятия (до границы всё делают газовики) до новой газовой горелки.
Теперь нормативы:
1. В соответствии с Градостроительным кодексом ст.51 п.17 п.п.4.4. разрешение на строительство не требуется для строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно.
2. В соответствии с ст.49 п.3 Экспертиза проектной документации не проводится, если не требуется разрешение на строительство.
Назвать наше мероприятие "Техническим перевооружением ОПО" вроде как тоже не совсем правильно, т.к. до техперевооружения объект был не ОПО, а после - стал ОПО. Но т.к. объект стал ОПО, его нужно зарегистрировать в РТН.
3. Что бы зарегистрировать в РТН нужно предоставить комплект документов, включая копию текстовой части подраздела "Технологические решения" проектной документации (документации) на производственные объекты капитального строительства (с указанием реквизитов заключения соответствующей экспертизы, утверждения и (или) регистрации в органах исполнительной власти данного заключения экспертизы). (Приказ РТН №140 от 8.04.209 п. 20 п.п.4)
Далее см. п.1и 2 (экспертиза не проводится...) - замкнутый круг...
Вопрос собственно говоря вот в чём - ЧТО ДЕЛАТЬ? Как зарегистрировать ОПО? Может кто-то недавно сталкивался с такой проблемой?
tehnolog
Так речь то идет о разных экспертизах. В ГрК о ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ, а в приказе Ростехнадзора от 8 апреля 2019 года N 140 об экспертизе промышленной безопасности.
Галиев
Цитата(tehnolog @ 28.8.2022, 13:41) *
Так речь то идет о разных экспертизах. В ГрК о ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ, а в приказе Ростехнадзора от 8 апреля 2019 года N 140 об экспертизе промышленной безопасности.

Цитата
В соответствии с требованиями ФЗ № 116 экспертизе промышленной безопасности подлежит проектная документация на: Техническое перевооружение опасного производственного объекта Консервацию опасного производственного объекта Ликвидацию опасного производственного объекта

То есть им не надо проходить экспертизы, ни Главгос, ни ЭПБ.
Ну и что при этом мешает принести в РТН требуемый комплект документов без экспертизы?
tehnolog
Скорее всего (некогда искать) горелка является техническим устройством (ТУ), т.о. одно ТУ заменяется на другое - т.е. это техническое перевооружение, следовательно необходимо разработать документацию на техническое перевооружение, пройти экспертизу промышленной безопасности и далее идти в Ростехнадзор регистрировать свое ОПО. Или еще проще узнать в местном Ростехнадзоре все нюансы. Пока то у них не ОПО, а технического перевооружения не ОПО законодательством РФ не предусмотрено rolleyes.gif
Галиев
Другие готовы перейти с газа на уголь/мазут/древесное топливо, лишь бы уйти от ОПО, Производственного контроля и остальных "прелестей" содержания сетей газопотребления 3-го класса опасности, ибо жуть кромешная и 90% гарантий штрафа в 200 тыс при каждой очередной (а есть еще внеплановые) проверке Ростехнадзора.
Nasttya
Цитата(tehnolog @ 28.8.2022, 13:41) *
Так речь то идет о разных экспертизах. В ГрК о ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ, а в приказе Ростехнадзора от 8 апреля 2019 года N 140 об экспертизе промышленной безопасности.


В приказе ростехнадзора не сказано что речь идёт об экспертизе промбезопасности. Кроме того, я уверена что речь идёт о гос (или негос) экспертизе, т.к. рассматривается процесс регистрации нового ОПО, а экспертиза промбезопасности на НОВЫЕ (т.е. строительство) не проводится...
tehnolog
Если вы уверены, то зачем спрашивать? У вас не новое строительство, у вас появляется новое ОПО. Читайте 116-ФЗ и будет вам счастье! clap.gif
maximys99
Цитата(Nasttya @ 27.8.2022, 18:59) *
Добрый день.
Ситуация такая: Есть предприятие, на предприятии есть печь обжига продукции, на печи установлена угольная горелка. Объект не ОПО. Предприятие хочет заменить горелку угольную на газовую (без каких-либо воздействий на несущие конструкции, расширений помещений, увеличения этажности, без увеличения производительности по выпуску продукции и т.п. Т.е. на лицо все признаки технического перевооружения, а не реконструкции). НО на предприятии нет газа. Мы разрабатываем РД на внутриплощадочный и внутренний газопровод 1,2-0,4 МПа от границы предприятия (до границы всё делают газовики) до новой газовой горелки.

вот в результате и будет ОПО. Вы создаете сеть газопотребления, которая идентифицируется по признакам и критериям ФЗ-116
Цитата(Nasttya @ 27.8.2022, 18:59) *
Теперь нормативы:
1. В соответствии с Градостроительным кодексом ст.51 п.17 п.п.4.4. разрешение на строительство не требуется для строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа включительно.
2. В соответствии с ст.49 п.3 Экспертиза проектной документации не проводится, если не требуется разрешение на строительство.
Назвать наше мероприятие "Техническим перевооружением ОПО" вроде как тоже не совсем правильно, т.к. до техперевооружения объект был не ОПО, а после - стал ОПО. Но т.к. объект стал ОПО, его нужно зарегистрировать в РТН.

Все в кучу то зачем? Не требуются разрешения и экспертиза. Ваша РД предусматривает только замену горелки? или все таки комплекс мероприятий по созданию сети газопотребления предприятия? Вот и называйте РД в соответствии с ГОСТом: "Фабрика тролей. Сеть газопотребления"
Цитата(Nasttya @ 27.8.2022, 18:59) *
3. Что бы зарегистрировать в РТН нужно предоставить комплект документов, включая копию текстовой части подраздела "Технологические решения" проектной документации (документации) на производственные объекты капитального строительства (с указанием реквизитов заключения соответствующей экспертизы, утверждения и (или) регистрации в органах исполнительной власти данного заключения экспертизы). (Приказ РТН №140 от 8.04.209 п. 20 п.п.4)
Далее см. п.1и 2 (экспертиза не проводится...) - замкнутый круг...
Вопрос собственно говоря вот в чём - ЧТО ДЕЛАТЬ? Как зарегистрировать ОПО? Может кто-то недавно сталкивался с такой проблемой?

ОПО регистрируется после его ввода в экплуатацию. Вот и двигайтесь к этой цели (и комплекту документов) пошагово. Кратко:
1. Разрабатываете РД. Не требуется экспертиза - не делайте, потом владелец объекта предоставит без нее.
2. СМР
Кстати, источник газа? Договор ТП и ТУ уже есть? До границ ЗУ кто проектирует и строит?
3. По окончании СМР Заказчик создает комиссию "по приемке" и включает туда представителя РТН.
вот так и наберется комплект документов для регисрации ОПО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.