Цитата(OCA @ 25.8.2022, 14:55)
Доброго дня, коллеги!
Ситуация следующая: а объекте два пожарных отсека – паркинг (с отм.-10,65 до отм.-7,65) и вышерасположенные этажи здания (с отм.-4,65 до отм.+25,800).
Запроектировано четыре системы: 1. ВПВ здания (Q=9,4 куб.м/ч, Н=58м)
2. АПТ здания (Q=40,3 куб.м/ч, Н=82м);
3. ВПВ паркинга (Q=37,5 куб.м/ч, Н=22м);
4. АПТ паркинга (Q=112 куб.м/ч, Н=17м).
Давление на вводе 10 м.вод.ст.
Заказчик настаивает на применении одной насосной установки на все системы сразу.
прикрепляю картинку, иллюстрирующую вопрос.
жду комментариев
Нажмите для просмотра прикрепленного файлазапросите стоимость насосных отдельных и совмещенных. мне кажется оптимиальным было бы сделать насосную на надземную часть и на подземную, потому как напоры схожи. подобрать насос, который и 150м3/час, пусть и на малый напор, даст и 82м напора, пусть и на меньший расход - дело сложное и мощности конские. а вот насосную на 50м3/час и 82м вполне, как и 150м3/час на 22м напора.
увеличение количества насосов тоже не лучшая идея, тогда нужно примерно 3-4 рабочих многоступенчатых насоса, чисто по практике подбора адекватных по цене систем. и того получаем примерно 300трх4=1,2млн р только на насосы плюс нетиповой шкаф управления, и того миллиона 2,5-3 выйдет. мой же вариант 300х2=600тр на надземную часть и одноступенчатые на подземную, они чуть дешевле, 250трх2=500тр. то есть 1,1млн на насосы, значительно меньшая установочная мощность (не менее 50кВт в варианте заказчика и 15+18,5кВт в моем) и типовые изделия.
с общей насосной на жильё и паркинг не встречал проблем. главное чтобы трубы выходили из насосной разные и насосная могла запускаться И от АУПС паркинга И от АУПС дома, то есть независимо друг от друга все работало. но оборудование может быть общим. иначе дойдет до 4 вводов водопровода в подобных случаях.