Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразователь частоты MFC 710
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
faizin
Добрый день. планирую подключить насос через данный частотник. для поддержания заданного давления. Есть тут кто уже работает с данным частотником?
Pawel
Для простого насоса дорогая модель ПЧ.
faizin
Цитата(Pawel @ 23.8.2022, 18:41) *
Для простого насоса дорогая модель ПЧ.

других пока не имеем. да они сегодня все дорогие. настройка слишком муторная. подключить и запустить в ручном режиме пол часа хватить, а вот датчик давлением запускать ...... да и напряжение для питания датчика не нашел.
Pawel
...... да и напряжение для питания датчика не нашел.
[/quote]
Дак там вроде аж две клеммы 24 вольта.
faizin
Цитата(Pawel @ 24.8.2022, 10:20) *
...... да и напряжение для питания датчика не нашел.

Дак там вроде аж две клеммы 24 вольта.

да клеммы есть. но напряжение там нет. чуть сверху над клемниками есть пара контактов отдельно стоящие. в одном запись 24 в. и напряжение есть. а в другом обозначение DD. для чего эта пара не понятно. запитать датчик можно оттуда. только вот отчего это на основных клеммах нет 24 вольта. надо будет разбираться.
DriverFirst
Цитата(faizin @ 24.8.2022, 11:25) *
а в другом обозначение DD.

возможно, не DD, а DO4

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Pawel
Цитата(faizin @ 24.8.2022, 13:25) *
только вот отчего это на основных клеммах нет 24 вольта. надо будет разбираться.

Ну ноль общий надо щупать, GND возможно только для аналоговых входов общий.
faizin
Цитата(DriverFirst @ 24.8.2022, 11:38) *

вот так понятно. это для выхода значить. 24 вольт имеется только на этой клемме. когда измеряю 24в с клеммой -AI1 или +AI1 напряжение 24в. когда уже через датчик давление мерю эти же точки то минус 44 в. ну замеры тока по нулям. Насос запустил в ручную. обороты ставим сколько надо от руки. а регулировку сделаю позже. когда докопаюсь до истины.
faizin
народ нужна помощь. первый раз столкнулся с таким термином: живущий нуль. Что это такое? высветился авария 8. то есть повреждение анало.входа. возможная причина-(цитирую) При настройке входа с "живущего нуля"(2-10В или 4-20мА) значение сигнала ниже 1В.
LordN
Цитата(faizin @ 29.8.2022, 12:34) *
народ нужна помощь. первый раз столкнулся с таким термином: живущий нуль. Что это такое? высветился авария 8. то есть повреждение анало.входа. возможная причина-(цитирую) При настройке входа с "живущего нуля"(2-10В или 4-20мА) значение сигнала ниже 1В.

ищите нормальный док, на английском, переводчики - это в большинстве своём абсолютно безграмотные люди, или ещё хуже, программы.
alehca
Цитата(faizin @ 29.8.2022, 8:34) *
народ нужна помощь. первый раз столкнулся с таким термином: живущий нуль. Что это такое? высветился авария 8. то есть повреждение анало.входа. возможная причина-(цитирую) При настройке входа с "живущего нуля"(2-10В или 4-20мА) значение сигнала ниже 1В.

Это контроль обрыва линии датчика (исправности датчика). Если ток (напряжение ) ниже 2мА (1В) будет ошибка. Либо выгорел аналоговый вход (бывает после грозы).
tiptop
Цитата(faizin @ 29.8.2022, 8:34) *
народ нужна помощь. первый раз столкнулся с таким термином: живущий нуль. Что это такое? высветился авария 8. то есть повреждение анало.входа. возможная причина-(цитирую) При настройке входа с "живущего нуля"(2-10В или 4-20мА) значение сигнала ниже 1В.

Нижняя граница диапазона.

translate.academic.ru
faizin
добрый день. все таки запустил пид регулятор. частотник держит давление 1атм. но этого мало. вот как эту единицу превратить на 2.5? и где это уставка ставиться знать бы? со временем узнаю. но время деньги, может кто ни будь подскажет? выбор задание пид поставил с клавиатуры. даю проценты. проценты меняются, но обороты или на полную, когда давление нуль, или в половину когда ест давление. а вот уставку что-то не хочет признавать. источник сигнала обратной связи поставил аналоговый вход А1. его тоже прекрасно прибор видит. где ещё я мог чего упустить.
faizin
в конечном сообщении хочу выразить благодарность всем кто отреагировал на мою просьбу.
Частотник работает, и держит заданное давление идеально.
Уж который раз, я натыкаюсь на неполноценную инструкцию производителей. В схеме подключении нет ни слово о питании датчика давления. Просто указаны клеммы плюс и минус. как будто два провода от датчика берешь и тупо подключаешь к этим клеммам, и все будет в ажуре. Для того чтоб датчик работал нужна питания. и эти два провода от датчика надо подключить через блок питания. Неужели им трудно было все это указать в схеме подключении.
В ходе настройки прибора пришлось много раз заглядывать в интернет, и открыть тему, с надеждой получить советы. Но увы. Мир изменился, мир занят чем то другим, но не только с частотником. на всю россию это я один значить занимаюсь этим. Отстал значить от жизни. Желаю всем всего хорошего. а от модератора хорошего ЗАМКА на эту тему clap.gif
Ashihara
Цитата(faizin @ 31.8.2022, 12:10) *
Уж который раз, я натыкаюсь на неполноценную инструкцию производителей. В схеме подключении нет ни слово о питании датчика давления. Просто указаны клеммы плюс и минус. как будто два провода от датчика берешь и тупо подключаешь к этим клеммам, и все будет в ажуре. Для того чтоб датчик работал нужна питания. и эти два провода от датчика надо подключить через блок питания. Неужели им трудно было все это указать в схеме подключении.



Шаг 1 - измеряете напряжение на клеммах частотника. Если это активный вход токовой петли, то будет напряжение не меньше 10В.

Шаг 2 - если напряжение на клеммах 0В, то измеряете сопротивление клемм. Если это пассивный вход, то сопротивление обычно в диапазоне от 100 до 400 Ом. Требуется соблюдать полярность!

Шаг 3 - если первые два шага провалены, то ищем переключение режимов входа в РЭ. Возможно там программно переключаемый U/I. Переключаем в режим I и повторяем измерения.


Инструкции всегда содержат ошибки, ибо пишут их люди, а людям свойственно ошибаться. Да и я подозреваю, что это не ошибка, а просто авторы понадеялись, что их продукцию будут применять специалисты, т.е. люди, имеющие профильное образование. Что такое токовая петля и вообще как работает и зачем нужна токовая передача данных рассказывают на первом курсе профильного учебного заведения.

faizin
Цитата(Ashihara @ 1.9.2022, 11:09) *
Шаг 1 -

раз тему не закрыли несколько слов. перечисленные тобою шаги без результатные. если ты прочел посты с начало то прочел бы, что нет напряжения. тут уж хоть на язык проверь. нет. поэтому я блок питания применил свою для питания датчика. если производитель думает как ты, то нафига тогда вообще инструкции писать? у нас же грамотных много, они и без схем и без описании сделают. или дальше критики ума не хватить?
Pawel
Производитель не обязан и не может выкладывать в своих руководствах все известные способы применения ПЧ для вращения чего либо и как либо, о некоторых даже не догадывается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.