Добрый день!
В новом своде правил СП 510.1325800.2022, п. 5.8 указано, что "Последовательная установка двух и более регуляторов не допускается".
Как быть в случаях, когда объект расположен близко к источнику тепла (ТЭЦ), и на вводе большой располагаемый перепад давления, который невозможно дросселировать одним регулятором давления?
Конкретный пример, по ТУ следующие параметры: Т1=130, Т2=70, Р1=104 м, Р2=13 м, Q=320 кВт, G=4,6 м3/ч. dP=101 м.
Регулятор перепада давления или регулятор давления "после себя" может максимум срезать не более 51 м (дальше кавитация), регулирующий клапан может срезать не более 28м (дальше кавитация), соответственно, остается избыточное давление 22м, что с ним делать? Ну допустим, еще на расходомерах и теплообменнике теряется пару метров, все же, 20 м избыточного давления надо куда-то деть.
Ранее я применял схему с двумя последовательно установленными регуляторами: регулятор давления "после себя" (срезает 50м) + регулятор перепада давления (срезает 30м) + регулирующий клапан (срезает оставшееся давление). Какое решение следует применять с учетом ограничения в данном пункте СП?