bor01
Добрый день! Прошу по возможности подскать.

Как осуществляется подпитка системы АУПТ жоккей насосом, если закрыты электрозадвижки на водомерном узле?
Где брать воду для компенсации возможных потерь? Электрозадвижки открываются?
jiexawcr
Цитата(bor01 @ 5.8.2022, 8:33) *
Добрый день! Прошу по возможности подскать.

Как осуществляется подпитка системы АУПТ жоккей насосом, если закрыты электрозадвижки на водомерном узле?
Где брать воду для компенсации возможных потерь? Электрозадвижки открываются?

нет, задвижки должны быть всегда закрыты.

нужно через водомер запитать отдельно жокей насос или всю насосную станцию, если в сборе (подводящую линию) с обратным клапаном. хотя и в сборе можно в опроснике указать, чтобы оставили возможность подключения отдельно жокея.
denver 22
Цитата
нет, задвижки должны быть всегда закрыты.

Будьте аккуратнее с советами. bestbook.gif
СП 485, п.6.1.21 "Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, должны быть нормально открыты."

Некоторые Водоканалы во времена СП 5 действительно требовали ставить электрозадвижки на вводах. Незаконно. Да, приходилось делать отдельную линию с водомером.
Сейчас их можно посылать... в СП 485.
jiexawcr
Цитата(denver 22 @ 16.8.2022, 9:10) *
Будьте аккуратнее с советами. bestbook.gif
СП 485, п.6.1.21 "Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, должны быть нормально открыты."

Некоторые Водоканалы во времена СП 5 действительно требовали ставить электрозадвижки на вводах. Незаконно. Да, приходилось делать отдельную линию с водомером.
Сейчас их можно посылать... в СП 485.

нда, сомнительный пунктик... правда следует его полностью цитировать или указывать, что цитата не с начала, а не давать ссылку и цитату только части текста. если прочитать сначала, то вроде как авторы имели ввиду ручные задвижки. нету определения "вводной трубопровод" в сп 485, так что я условно могу трактовать это как некий участок до насоса.
ну а формулировка "нормально открыты" подразумевает, что при пожаре они должны закрыться? smile.gif для примера 3.68. Сигнальный клапан: нормально закрытое запорное устройство ... меняет "положение" на "открытое" при пожаре.

вполне законно и сейчас водоканалы могут и будут требовать задвижку с электроприводом или счетчик на полный расход на основании сп30, в котором после всех редакции остались однозначные формулировки по обводным линиям и задвижкам с электроприводами.
timofeyprof
А из практики какой расходы воды на подпитку АУПТ? Почему недостаточно установить промежуточную мембранную емкость, большей вместимостью, чем минимально допускаемая по СП 485?
jiexawcr
Цитата(timofeyprof @ 16.8.2022, 14:52) *
А из практики какой расходы воды на подпитку АУПТ? Почему недостаточно установить промежуточную мембранную емкость, большей вместимостью, чем минимально допускаемая по СП 485?

из практики - а какой расход требуется? нормативными документами не установлена эта величина. кто то делает на расход одного оросителя, кто-то менее расхода одного оросителя. основная описанная функция - обеспечить вскрытие сигнального клапана, если есть такие данные по клапану - отлично, нету, значит пальцем в небо тыкаем, предположительно у расхода оросителя.
мембранная емкость прописана только вместе с жокеем. без жокея кубовый гидропневматический бак, не обязательно мембранный.
инж323
А из практики с жокей насосом держат лишь давление в В2, а на АУПТ отдельная ветвь и там этот "идиотский" пожклапан с такой же обвязкой, но правда работает безупречно.
и водомеры в обвязке на это - излишество, только для удовлетворения личного любопытства по мониторингу расходов. На вводе есть водомер и только он коммерческий, даже с учетом водомера на нужды Т3 на ИТП идущий, который не коммерческий, но покажет расход который раскидывать внутри участников абонента по квартирным счетчикам и отделять часть общего тепла с уутэ по раскидыванию по квадратам на раскидывание по колву живущих и показаниям их квартирных счетчиков ГВС.