Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заглубленная котельная.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
tedom
Коллеги!

По ряду разных веских причин возникла необходимость уменьшить высоту котельной до минимума. Все конструктивные возможности по уменьшению высоты исчерпали.
Вопрос - можно ли заглубить котельную на 0,5-1,0 м в землю? Есть опыт?
Котельная обычная водогрейная отдельно стоящая, 500 кВт.
tiptop
Цитата(tedom @ 1.8.2022, 19:25) *
можно ли заглубить котельную на 0,5-1,0 м в землю? Есть опыт?

Сравнительно недавно как-то ухитрялись вообще под землёй строить: Подземная котельная, В Казани в 2002 г.
Галиев
В старые добрые времена, полы котельных, работающих на угле на таком уровне - 0,5 был всегда. Что бы топливо перекидывать к котлу было легче.
На сегодня, в СНиП СНиП II-35-76 говорит:
6.15 Отметку чистого пола котельного зала следует принимать на 0,15 м выше планировочной отметки земли у здания котельной. Размещение приямков в зоне расположения котла не допускается. Разрешается устраивать приямки под котлами, если такая необходимость вызвана условиями обслуживания котла. В этом случае должна быть предусмотрена вентиляция приямка.

А по сути вопроса скажу так, в сильный ливень вода зальет ваши котлы напрочь, выгорит автоматика, изуродуются крыльчатки вентиляторов горелок. Это - раз.
Надзорные органы не пропустят проект, грубо нарушающий СНиП, это - два.
И заказчик вывалит вам афигенный счет за кривой проект, когда вода погубит котлы, за то, что не убедили его дурака, это - три.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.